Na střeše RD je instalován oddálený jímač k anténě, anténa je na dolním konci v prostoru půdy spojena vodičem CY10, který je spojen se svorkovnicí (EP,HOP,MET). Při nedávných bouřkách do oddáleného jímače pravděpodobně udeřilo a část proudu tekla také tímto vodičem CY 10. Tam kde se vodič CY10 přiblížil k instalaci, tak ji poškodil. Takže - jak se ukládá vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci? Pokud u svodů hromosvodu se musí dodržet vypočítaná přeskoková vzdálenost, tak by toto mělo platit i pro vodič pospojení antény?
To by chtělo znát více podrobností. Tak trochu to naznačuje, že je tam porušeno nějaké důležité pravidlo...
Jímací soustava má být provedena tak, aby se všechny vodivé a uzemněné části (anténa) nacházely v jejím ochranném pásmu a zároveň byl dodržen bezpečný odstup (vzdálenost "s").
Pokud vám z jímače přeskočilo na anténu, pak:
- není dodržena bezpečná vzdálenost antény od jímače nebo
- parametry blesku byly vyšší, než projektované
Vodič pospojení antény není primárně určen k vedení bleskového proudu, nemusíte tedy dodržovat bezpečnou vzdálenost okolo tohoto vodiče. Zkontroloval bych, jak daleko je tento vodič (včetně celé antény) od jímací soustavy a svodů.
Předpokládám, že projekt máte, bezpečnou vzdálenost na střeše najdete v něm.
Mimochodem, krytina střechy je z jakého materiálu?
Quote from: pegas100 on 25.06.2017, 08:30
Tam kde se vodič CY10 přiblížil k instalaci, tak ji poškodil.
Jak ji poškodil? To byl tak přetížený, že se rozžhavil a popálil ostatní kabely?
Mám pocit, že tam bude něco hodně špatně, to chce vidět z blízka, to se nedá po internetu vyřešit. Sežeňte odborníka na místě, jiného, než instaloval hromosvod nebo anténu. Pokud možno brzy, pokud mám pravdu s tím přehřátým vodičem, hrozí také požár a co si budeme povídat bouřkové období teprve začíná.
Oddálený jímač je 50cm od ostatních částí, instalace hromosvodu je OK. Chci jenom upozornit na to, že oddálený jímač není spásou a že se může stát i tato věc. Už jsem viděl také propálené antény na vysílačích, které byly vysoké cca 45m, anténa cca v 1/2, takže v ochranném prostoru a přesto úder z boku tam byl. Nehledejte za tímto případem žádnou špatnou instalaci a nebo pochybení. Vše je dle 62305. Ano, vodič propálil ostatní kabely ke kterým se přiblížil. Opět se zeptám - nemělo by se toto pospojení dimenzovat a brát jako další svod?
Blesk je prevít a nechce hrát podle našich pravidel!
Pokud je jinak vše v pořádku, tak tam byl asi dost silný přeskok, majitel objektu může být rád, že nevyhořel a ten uzemňovací vodič antény by měl být veden asi jinak, možná v tom bude ta chyba, oddálení od ostatní instalace je více než žádoucí. Pokud by se uzemnění navíc udělalo větším průřezem Cu nebo FeZn 8mm snížila by se případná teplota vodiče.
Bouřky se mi zdají v poslední době výrazně silnější, takže se budeme muset asi také přizpůsobit.
Jen tak na okraj, v minulém týdnu v rámci jednoho bouřkového dne spočítala meteorologická služba 82 000 úderů blesku na území ČR.
Dejte sem fotky instalace a i dokumentace.
PS: Na ,,nadnormativní,, blesky nevěřím, je to menší pravděpodobnost než trefit sportku.
Myslím že se desítečka Cy neroztavila nadproudem nýbrž izolace její a přilehlého kabelu byla proskočena vlivem velkého rozdílu potenciálu.
Jak byl chráněn antenní svod? Byl osazen svodič nebo ne? A jak zapojen - uzemněn?
Quote from: pegas100 on 27.06.2017, 07:19
...Už jsem viděl také propálené antény na vysílačích, které byly vysoké cca 45m, anténa cca v 1/2, takže v ochranném prostoru a přesto úder z boku tam byl.
Jste si tím ochranným prostorem tak jist?