... ohledně natažení nové zásuvky do zahradního domku (60m od domu).
Jedná se o starší dům, odkud bych chtěl natáhnout novou zásuvku z krabice zásuvkového obvodu v domě přes zahradu do zahradního domu.
Vím, že by měl být založen nový zásuvkový okruh, jenže matka nechce sekat drážky přes celý dům z RH (na okruhu má pouze 3 skoro nevyužívané zásuvky, takže by neměl být problém přidat jednu na sekačku).
Jak nejelegantněji toto provést?
V domě je stará TN-C soustava. Je možné zapojit jističo-chránič na krabici v TN-C soustavě a pak natáhnout 60m CYKY 3x2,5, aby bylo možné přes jistič vypínat zásuvku v zahradním domě a zapnout ji pouze pokud bude sekat?
A proč jističochránič?
Základní vize není zcela chybná, má několik svých ale které je nutno pro bezpečný provoz posoudit na místě.
Tím kabelem bych pokračoval v TN-S (zvlášť vodič PE a zvlášť vodič N), od toho místa, už je možné v TN-S použít proudový chránič. Na tu vzdálenost 60 metrů bych, v tomto případě, volil kabel CYKY 3x4 a na konci toho kabelu u zahradního domku bych dobře uzemnil ochranný vodič PE. Proudový chránič bych v TN-S určitě použil.
Ochranný vodič se nesmí jistit nebo vypínat, proto se v TN-C proudový chránič nepoužívá.
Drážka z RS 5x4 , zemnící pásek mi připadá jako cool řešení do altánu mrsknout rozvaděček a udělat si světlo v altánu a zásuvky, 3f zásuvka se muže taky hodit :-) jeden nikdy neví (dance)
Objektivně vzato, 60 metrů výkopu, chránička, kabel, chránič, jistič.... Není v tomto případě výhodnější a v důsledku bezpečnější benzínová sekačka?
Quote from: Martin Červený2 on 07.07.2017, 17:23
rozvaděček a udělat si světlo v altánu a zásuvky
Praxe ukázala, že na rozjímání i žranice je nejlepší je světlo plamene. Sám mám v pergole všechno, ale svítím petrolejkou s olejem proti komárům. Známému jsem do altánu tahal i internet, má tam bodovky, hlavní lustr, zásuvky, domácí telefon... A stejně si tam svítí olejovými loučemi a griluje na uhlí. Okruhy pro pergolu má dlouhodobě vypnutý...
Ale každý soudruh má k odpočinku a zábavě jiné potřeby, někdo se třeba bez wifi ani nepobaví :D
Quote from: ACEOF ACES on 07.07.2017, 16:32
Tím kabelem bych pokračoval v TN-S (zvlášť vodič PE a zvlášť vodič N), od toho místa, už je možné v TN-S použít proudový chránič. Na tu vzdálenost 60 metrů bych, v tomto případě, volil kabel CYKY 3x4 a na konci toho kabelu u zahradního domku bych dobře uzemnil ochranný vodič PE. Proudový chránič bych v TN-S určitě použil.
Ochranný vodič se nesmí jistit nebo vypínat, proto se v TN-C proudový chránič nepoužívá.
A jakou výhodu vidíte v samostatných vodičích PE a N před chráničem?
Pokud to bude v TN-S (pro rejpaly v TN-C-S), tak podle vzdálenosti můžeme přemýšlet o kabelu 3x2,5mm2 nebo 3x4mm2.
Pokud by to byl vývod v TN-C, pak by PEN měl být min. 10mm2. Kabel 2x 10mm2 ?
Nebo chránič ještě před kabel.