Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Miroš Jan on 10.07.2017, 22:49

Title: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
Post by: Miroš Jan on 10.07.2017, 22:49
Páni kolegové, nevíte někdo, jaký proud snese DIN lišta PR-TS 35/F6?
U výrobce jsem bohužel nepochodil, tento údaj nemají nikde uveden.  Hledal jsem i u jiných výrobců, bohužel bezvýsledně. 
Title: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
Post by: Milan Hudec on 10.07.2017, 23:28
Proměnných je na jednoznačný údaj moc, obávám se že budeš počítat dle holých přípojnic.
Title: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
Post by: Martin Kurka on 10.07.2017, 23:31
Weidmüller u obdobné (Material    Steel,Surface finish    Sendzimir galvanised, chromium-plated, Colour    Silver) děrované i neděrované TS35x7,5 (x1mm) uvádí ekvivalentní průřez měděného vodiče 16mm2. Ale jen pro potřeby zkratového obvodu. Pro lišty bez povrchové úpravy a jen pozinkované tyto průřezy neuvádí.

Pro účely PEN se ocelové holé, pozinkované, chromátované i nerezové použít nesmí.

U hliníkové TS 35x7,5 udává pro účely PEN 125A a ekvivalentní průřez 35mm2.

U vysoké měděné lišty TS35x15 udává pro účely PEN 309A a ekvivalentní průřez 150mm2.
U vysoké hliníkové TS 35x15 udává pro účely PEN 192A a ekvivalentní průřez 70mm2.
Title: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
Post by: Miroš Jan on 11.07.2017, 10:15
Kolego Kurko, dí.... :)
On je hlavní problém v tom, že tento údaj, převážná většina výrobců, neuvádí :(
Title: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
Post by: Vít Rotrekl on 11.07.2017, 10:37
Mohu poprosit o vysvětlení?
K čemu je potřeba tento údaj? Ta lišta se snad nepoužívá na vedení prooudu, ne?
Nebo je to kvůli proudu vodičem PE se který se počítá u některých aplikací?

Ď za osvětu...
Title: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
Post by: Miroš Jan on 11.07.2017, 10:44
V případě poruchy, například zkrat mezi fázovým vodičem, a kovovou částí rozvaděče strojního zařízení, musím mít jistotu, že ta DIN lišta vyhoví. Samozřejmě se jedná o aplikace, kdy je rozvaděč strojního zařízení na větší příkon a předřazené jištění, a to v případě, že nemám na vstupu, uvnitř rozvaděče strojního zařízení, pojistky.
Title: Re: Na jaký proud, je stavěná DIN lišta, PR-TS 35/F6?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.07.2017, 13:46
Jedná se o případ, kdy je svorka PE (například ST 35-PE) propojena s lištou DIN 35 z důvodu přizemnění vodiče PE. Slouží k vedení poruchového proudu. Lišty by měly být propojeny navzájem a připojeny k hlavní PE přípojnici.