Jaké jsou rozdíly ve vlastnostech kabelů PVC CYSY vs. gumové CGSG?
Jaký typ je vhodnější pro dočasný přívod ve venkovním prostředí? Položení na trávě a bez manipulace.
Z katalogu:
H05VV-F neboli CYSY Kabely jsou určeny do suchého prostředí pro nízké a střední mechanické
namáhání k pohyblivým přívodům.
Rozsah teplot:
při pokládce: min. +5 °C
při provozu: +5 °C až +50 °C
při zkratu: max. +150 °C/5 sec
H07RN-F, případně H05RN-F - tady se občas značení prolíná mezi CGSG a CGLG
Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů
a zařízení pro střední mechanická namáhání v prostředí
obyčejném, studeném i horkém, vlhkém i mokrém.
Vodiče H05RN-F odolávají ztíženým klimatickým
podmínkám i olejům. Vhodné i pro venkovní provedení
Minimální
teplota pokládky: -25 °C
Minimální
teplota manipulace: -25 °C
Stačí, ne?
Díky.
Pokud chápu dobře, venku by se PVC neměly používat, ačkoliv je nezřídka vidím takto použité (například běžné bubnové prodlužky). Nebo při krátkodobém použití vlhké prostředí nevadí?
CYSY vydrzi dost vela, vid oblubeny sport opravarov poulicneho osvetlenia natiahnut to medzi dvoma lampami vo vyske bez dodacneho nosneho lanka.