Pro fakturační měření (dodavatel ČEZ) potřebuji vydrátovat elekt. rozvaděč s hlavním jističem 80A. (přímé měření) Jaký průřez vodiče zvolit? Jsou nějaké směrnice či připojovací podmínky Čezu pro toto?
Nejlepší je se asi domluvit s příslušným technikem ČEZ.
Pro samotné vydrátování rozvaděče by měla stačit Cu 16mm2, oni tu Cu 25 moc rádi nemají. Pokud potřebujete s ohledem na délku pro další vedení do objektu vyšší průřez, použijte výstupní svorky v RE. A nezapomeňte, že průřez vodičů na vstupu a výstupu elměru má být stejný.
Ano, jsou připojovací podmínky. Dodržte je.
Mimochodem, vy jste výrobce rozvaděče?
došlo ke změně hl. jističe, původní jistič nad 100A se musí vyměnit za 80A. Předtím bylo nepřímé měření. Teď se to musí předělat na přímě měření.
Takže úprava elektroměrového rozvaděče, se vším. To znamená i výrobní štítek. ;)
Dobrá připomínka s odkazem na připojovací podmínky ČEZ Distribuce. Až na to, že průřezy vodičů do elektroměru a z elektroměru pro konkrétní velikosti hlavních jističů v připojovacích podmínkách nejsou řešené.
Jak to, že nejsou řešené?
Máte minimální a maximální průřez a podmínku, že musí být takový, aby byl jištěn proti přetížení a zkratu předřazeným jistícím prvkem, což je jistič před elektroměrem.
Takže šestnácka je v podstatě jistá.