V rozvaděči nn mám několik funkčních obvodů napájených z různých zdrojů současně a pod napětím.
Někde jsem četl, že to lze za předpokladu že jednotlivé obvody jsou buď prostorově nebo opticky odděleny, ale potřebuji normu a článek.
Nevzpomínám si kde bych takový požadavek viděl.
Já znám něco na podobné téma z ČSN 33 2000-4-46, ed.2, viz příloha
Trochu se zde už o tom diskutovalo.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36295.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36295.0.html)
Nevím, kde to máte ?
Ale třeba ve zdravotnictví je část rozvaděčů i ze 3 druhů napájení....
(síť-diesel- UPS) ....je to opticky i prostorově,barevně oddělené, aby jste na první pohled do rozvaděče viděl co kde je (odkud - kam)....Hlavně bezpečnostními tabulkami!
Tady je to ČSN 33 2000-7-710