Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Leoš Hrabina on 22.08.2017, 13:35

Title: Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
Post by: Leoš Hrabina on 22.08.2017, 13:35


Z domovního rozvaděče je vyveden CYKY-J 5x2,5 jištěný 3f jističem. Tato část instalace je nevyužitou rezervou k přechodu na 3f odběru.
V současné době máme 1f připojení. Mohu z uvedeného kabelu zapojit pouze jednu fázi na nový 1f jistič a další dvě fáze "zaslepit" - nadálé používat kabel jako 3-žilový (na druhém konci nevyužité fáze rovněž zaslepit).
Tento obvod bude sloužit k zapojení trouby.
Title: Re: Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
Post by: Rozvodak on 22.08.2017, 14:37
Quote from: Leoš Hrabina on 22.08.2017, 13:35

Z domovního rozvaděče je vyveden CYKY-J 5x2,5 jištěný 3f jističem. Tato část instalace je nevyužitou rezervou k přechodu na 3f odběru.
V současné době máme 1f připojení. Mohu z uvedeného kabelu zapojit pouze jednu fázi na nový 1f jistič a další dvě fáze "zaslepit" - nadálé používat kabel jako 3-žilový (na druhém konci nevyužité fáze rovněž zaslepit).
Tento obvod bude sloužit k zapojení trouby.


S tim neni problem, reservni vodice odpojit a zaizolovat z obou stran, hlavne je nevystrihat.
Title: Re: Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
Post by: Vít Rotrekl on 22.08.2017, 18:07
Více drátů není nikdy na škodu... Zaizolovat - nejjedoduší je to vagovkou, a když tam dáte páčkovou, tak už ji tam budete mít připravenou až budete připojovat 3f sporák :)
Title: Re: Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 22.08.2017, 20:34
Rezerv není nikdy dost. Nestříhat, schovat.