Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům! => Firemní podpora => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Topic started by: Ivan Libicher on 25.08.2017, 16:28

Title: Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
Post by: Ivan Libicher on 25.08.2017, 16:28
Aktory C-JC-0201B jsou na stejné větvi CIB. Od obou aktorů vede sdělovací kabel do jedné společné krabice pro jedno dvojtlačítko. V daném designu neexistuje čtyřtlačítko.
Je přípustné propojit binární vstupy obou aktorů na jednom dvojtlačítku, aby ovládání obou rolet fungovalo i v lokálním režimu, bez komunikace s CIB masterem ?
Title: Re: Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
Post by: Luboš Urban on 31.08.2017, 11:51
Ano, lze to tak udělat.