Post by: Autorský článek on 01.09.2017, 09:02
Rozvaděče a rozvodnice na staveništích
    Jak se podle nových předpisů definuje rozvaděč a rozvodnice? Jaké je u staveništních rozvaděčů doporučované minimální krytí IP? Pokud je ovládací čelní panel za dveřmi rozvaděče, musí mít stejné krytí jako rozvaděč, ve kterém je umístěn? Je hlavní vypínač staveniště odlišný od hlavních vypínačů jiných provozů než provizorních? Lze uzamknout pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý rozvaděč? Lze připojit do staveništního rozvaděče míchačku kabelem přes průchodku přímo na svorkovnici?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/rozvadece-a-rozvodnice-na-stavenistich)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
   
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Václav Třetí on 04.09.2017, 10:38

P.S. Uzamčít - hrozný termín.

Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Kvita Ladislav on 04.09.2017, 10:46
Quote from: Václav Třetí on 04.09.2017, 10:38
P.S. Uzamčít - hrozný termín.

Antoníček taktéž
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Vít Rotrekl on 04.09.2017, 11:44
Ve smyslu antoníček = staveništní rozvaděč, bych se priklonil k tomu že jde o terminus technicus a nemam s tim problém.
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Milan Illek on 04.09.2017, 12:25
Quote from: Václav Třetí on 04.09.2017, 10:38
P.S. Uzamčít - hrozný termín.

S velkým A, pořád dokola. Že by podle Mezinárodního elektrotechnického slovníku?  :'( ;D
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Fuk Tomáš on 04.09.2017, 20:03
Quote from: Václav Třetí on 04.09.2017, 10:38
P.S. Uzamčít - hrozný termín.
Jižní Morava.
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: František Šohajda on 05.09.2017, 06:07
Quote from: Fuk Tomáš on 04.09.2017, 20:03
Jižní Morava.


To je normální... ;D
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Pavel Horský on 05.09.2017, 07:16
Já jsem si před nedávnem dovolil napsat" kamarádovo syn" a během chvilky bylo na světě speciální diskusní vlákno, jaký že jsem to blb.
Docela mi vadí, když ze mě někdo dělá vola a pak se tu objeví "autorský článek" s nadpisem obsahujícím češtinářský patvar a chybu v názvu technického zařízení (antoníček s velkým A). Zřejmě je to v pořádku a má to tak být.
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Maroš Klein on 05.09.2017, 07:55
Otázka zrejme vyvstala zo skúseností jednej matrixovej rodinky, kde malý robotko Anton aj napriek vypnutiu hlavného vypínača si ho opakovane svojvoľne zapínal, a utekal z domu.  :D
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Václav Třetí on 05.09.2017, 08:07
Quote from: Fuk Tomáš on 04.09.2017, 20:03
Jižní Morava.


Já vím, ale kol. Schwarz zde také nepoužívá chodské nářečí.
Title: Re: Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
Post by: Jan Bocek on 05.09.2017, 22:11
Pominu-li otázku názvosloví a slovíčkaření,
tak odpověď na otázku vidím v zamykání hlavního vypínače.
Tento systém se běžně používá v průmyslu pod označením LOTO.
rozvaděče se z hlediska bezpečné práce na EZ nezajišťovaly zámkem.
Pokud ano, je to z jiného důvodu.