Chtěl bych do koupelny osadit 2ks led světel (klasický ufo talíř), pořídil jsem jsem si světla ip44. Otvor na prostrčení kabelu je opatřen gumovou průchodkou, kterou bych v případě jednoho kabelu seřízl na fest a prostrčil ho. Jenže u prvního světla je udělaná smyčka.
Jak to řešíte, aby to bylo správně? Strop je sádrokarton, světlo je k němu přitisknuté a obě světla jsou mimo vanu apod. a postříkání by hrozilo jen úmyslně a na vzdálenost 3metrů.
Průchodka je jenom jedna? Krytí IP44 není v koupelně vyžadováno, ale pokud jej chcete dodržet, připojte světla v krabičce s krytím.
Nezapomeňte na dodržení zón podle ČSN 33 2000-7-701 (https://www.google.cz/search?q=z%C3%B3ny+%C4%8CSN+33+2000-7-701&source=lnms&tbm=isch&sa=X)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.09.2017, 11:38
Krytí IP44 není v koupelně vyžadováno
Urcite? Podla mna je vyzadovane podla 701
Průchodka je pouze jedna. Napadlo mne udělat druhou díru ve stejných místech a dát na světlo další průchodku, ale minimálně by to komplikovalo reklamaci případné nefunkčnosti.
Kam bych měl dát tu krabičku? Nad sádrokarton do vaty? Předpokládám, že ne na strop koupelny.
Quote from: Patrik Dedík on 03.09.2017, 13:00
Urcite? Podla mna je vyzadovane podla 701
Pokud je svítidlo mimo zónu 2 (ve výšce >2,25m), pak opravdu není potřeba. Podhled může výšku snížit, to je pravda, ale obvykle se do toho vejdeme i s podhledem.
U podhledů je vhodné použít svítidla typu downlight, která jsou napájena malým napětím a zdroj je schován v podhledu, takže nehrozí jeho přímý zásah vodou.