Mám stykač Hager 428, 25A, 3S+1NO, umístěný v budce venku, je stále sepnutý (půl roku), již podruhé se mi stalo že prostřední fáze zůstala přilepená. Max. proud který teče každou z fází je 16A. Mám prostě smůlu na špatné stykače, či jaký jiný může být důvod?
Sice nemohu vyloučit závadu na stykači, ale ještě se zeptám. Je to opravdu vhodný stykač na spínanou zátěž? Co s tím spínáte? V tomto se dělá nejvíce chyb.
Pak následuje nevhodné umístění vzhledem k vnějším vlivům a nevhodný typ pro konkrétní aplikaci.
Ale ke správnému posouzení nemáme dostatek informací.
, děkuji za odpověď,
(Hager ERC 428),
mam baráček řízený pomocí PLC. V případě že PLC nereaguje separátně instalované watch dog relé odpojí skrze zmíněný stykač přívod elektřiny do domu.
V domě jsou běžné spotřebiče(ind. var. deska, pračka, trouba, boiler, podlahové vytápění..).
Pomocí PLC mám ošetřeno aby max. proud pro každou z fází nepřesáhl 16A (doba odpojení cca 200ms - během této doby příkon na fázi cca 4kW), dle HAGER je nominální proud stykače 25A (předpokládám že pro každou z fází, že ?).
Stykač je umístěný venku ve zděné budce - výrobce udává teplotní rozsah stykače -10 až 50 C, (nevím jestli těch několik dní kdy venkovní teplota padne pod -10 C je až tak důležité ?).
"skrze zmíněný stykač přívod elektřiny do domu" a "V domě jsou běžné spotřebiče" - tak to je presne problem, v dnesnej dobe ma skoro vsetko spinany zdroj, kde je poriadna spicka pri nabijani kondenzatorov. Uvaha "mam prikon 16A tak stykac 25A" je dost, je chybna, indukcne a kapacitne zataze si vyzaduju bud zhasaci obvod alebo vyrazne vyssie dimenzovanie stykaca. V katalogoch su uvedene korekcie a povolene zataze.
Podívejte se v příloze na druhy zátěží a porovnejte to s údaji v katalogu výrobce. Informace jsou volně dostupné na stránkách výrobce.
Podívejte se na skladbu vaších zátěží na kontakty stykače a můžete si odpovědět sám, jestli používáte vhodný stykač, nebo nikoliv.
Quote from: Roman Hála on 13.09.2017, 09:58
Stykač je umístěný venku ve zděné budce - výrobce udává teplotní rozsah stykače -10 až 50 C, (nevím jestli těch několik dní kdy venkovní teplota padne pod -10 C je až tak důležité ?).
Proč by výrobce uváděl jakékoliv údaje, kdyby nebyly důležité? ;)
Nejde o to zda to stykač vydrží nebo ne, ale o to, že výrobce udává parametry, v jejichž mezích je schopen garantovat spolehlivý provoz a záruky. Tedy i například minimální počet sepnutí, životnost a podobně.
Honzo, to by ale montážnící, a i projektanti, musely študovat kategorie užití, tak aby se nestalo to, co tazatel uvádí. Přitom není nic jednoduššího, než si přečíst parametry jednotlivých stykačů, udávané výrobcem, a dle toho, napasovat konkrétní typ, na požadovanou zátěž. ;)
Osobně tyto zapouzdřené stykače nemám rád. >:(
Jasný. Děkuji za odpovědi a přeji hezký den.
Prečo asi sa na vypina s kontaktom 10 amper pri spinaní neoniek nedáva viac ako 2.5 ampera? Ono celkom aj záleží čo spínate.
Vždy největší škody na kontaktech spínačů a stykačů dělaly kondenzátory. Dříve to byly hlavně kompenzační kondenzátory u zářivkových a výbojkových svítidel s tlumivkami, dnes zase zejména elektrolytické kondenzátory velkých kapacit v síťových částech spínaných zdrojů, které mívají pro větší výkony kapacity ve stovkách mikroFaradů.
Pokud jsem to dobře pochopil, tak stykač vypne napájení domu a obsluha musí následně systém ručně obnovit. Je-li to tak, bylo by výhodnější vypínat přímo jistič vyrážecí cívkou.
Quote from: František Kabát on 18.09.2017, 11:37
Pokud jsem to dobře pochopil, tak stykač vypne napájení domu a obsluha musí následně systém ručně obnovit. Je-li to tak, bylo by výhodnější vypínat přímo jistič vyrážecí cívkou.
Když už, tak podpěťovou, nebo napěťovou spoušť. ;)