Potreboval by som zapojit 6svetiel na chodbe, ktore funguju nasledovne:
okruh1: vsetkych 6svetiel sa zapina,vypina manualne zo 4miest (vypinace 6,7,7,6)
okruh2: fotobunka1 zapina horne tri svetla na dobu 30 sekund
okruh3: fotobunka2 zapina dolne tri svetla na dobu 30 sekund
zapojenie vypinacov, fotobuniek, ich nastavenie zvladnem, to nieje problem.
Existuje nejaky prvok ktory vlozim medzi okruhy aby Fotobunka1 nespustila aj svetla 4,5,6, ale len 1,2,3?
- teda tie ktore prisluchaju jej okruhu, pretoze realne je faza privedena z fotobunky prepojena okruhom1 (teda vypinacovym) aj na tie ostatne svetla. prve ma napadla nejaka dioda, ako pri mostiku ...
Existuje věc, které se říká relé nebo stykač (takové větší relé, nechytat za slovíčko, prosím) :-)
Foto I bude spínat 1. stykač, na kterém budou napojeny 3 světla
Foto II bude spínat 2. stykač, na kterém budou další 3 světla
Kombinace 6-7-7-6 bude spínat spínat oba stykače
Ale:
- nevím jak jsou nataženy kabely
- nevím co je to za fotobuňku - pravděpodobně máte na mysli PIR senzor - ten bych doporučil reléový ne polovodičový
- nevím jestli potřebujete časovou funkci - šlo by použít nějakých relé s časovou funkcí
- když už by se takovéto relé použily, tak bych kombinaci 6-7-7-6 nahradil tlačítky
Snad jsem nevymyslel kravinu :) a bude to fungovat.
Quote from: Vít Rotrekl on 15.09.2017, 15:58
Kombinace 6-7-7-6 bude spínat spínat oba stykače
No jo, ale jak je oddělit v případech 1 a 2.
Možná takhle - přepínací kontakty.
Quote from: Jiří Kubík on 15.09.2017, 19:01
No jo, ale jak je oddělit v případech 1 a 2.
Možná takhle - přepínací kontakty.
Takhle ne - když vám sepne Foto 2, tak první skupinu světel rozsvítíte jen pomocí Foto 1, ne přes schodišťové přepínače.
Já bych to udělal tak, že bych skupiny světel 1 a 2 spínal senzory Foto 1 a Foto 2, a jedním pomocným relé se dvěma spínacími kontakty, ovládaným tím okruhem se schodišťovými přepínači, bych překlenoval ty senzory. Jenom pozor na jejich proudovou zatížitelnost.
Máte pravdu.
Takhle to bude lepší.
Nee blbnu a nejde mi to opravovat.
Takhle jsem to myslel.
A ještě dotaz:
Jak by bylo, v takovém případě nahlíženo na miniaturní relátko v krabici pod omítku?
:)
Quote from: Jiří Kubík on 15.09.2017, 20:44
A ještě dotaz:
Jak by bylo, v takovém případě nahlíženo na miniaturní relátko v krabici pod omítku?
:)
Nemám s tím problém.
Jenom bacha na to aby ty "fotobuňky" byly s relé jako spínacím prvkem nebo měly ve specifikaci napsáno, že mohou být spojeny paraelně s jiným spínacím prvkem. Některé triakové nemají rády (posílá je to do křemíkového nebe), když se jim na spínaném výstupu objeví napětí, které "nečekají".
Taky by byla dobrá kontrolka paralelně k cívce relé, aby se vědělo,
že jsou světla sepnuta přepínačem při sepnutých senzorech
a po jejich vypnutí budou svítit stále.
Určitě bude ale problém, kam ji umístit, aby byla vidět od
všech přepínačů.
Cívku relé bych pojistil trubičkovou pojistkou.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 16.09.2017, 09:40
Jenom bacha na to aby ty "fotobuňky" byly s relé jako spínacím prvkem nebo měly ve specifikaci napsáno, že mohou být spojeny paraelně s jiným spínacím prvkem. Některé triakové nemají rády (posílá je to do křemíkového nebe), když se jim na spínaném výstupu objeví napětí, které "nečekají".
Jenom pro úplnost - dvouvodičové provedení s tím problém mít nemůže.
Pokud budou použita svítidla na 2 žárovky, je možné zapojení bez jakýchkoliv relé nebo stykačů. 1. žárovka ve všech svítidlech se bude rozsvěcet vypínači, 2. žárovka se může rozsvěcet fotobuňkami v libovolné kombinaci.
Pokud by svítidla neumožňovala umístění dvou žárovek, stačilo by pro požadovanou funkci jediné relé nebo stykač se dvěma spínacími kontakty. Obě skupiny žárovek by spínaly fotobuňky v požadované kombinaci. Ke každé fotobuňce paralelně by byl zapojen jeden kontakt relé, cívka relé by se zapínala kombinací vypínačů. Přitom platí to, co napsali kolegové přede mnou, fotobuňky v tomto musí umožňovat spínání žárovek i cizím kontaktem. U dvoudrátových je to splněno vždy, ale po vypnutí světla vypínačem by došlo k vypnutí žárovek až po čase, nastaveném na fotobuňce.
Obě zapojení jsou tak jednoduchá, že snad není potřeba schema.
Omlouvám se, nevšiml jsem si, že zapojení s jedním relé zde navrhl přede mnou už kolega Kubík.
Dakujem Vam vsetkym za odpovede, myslim ze to zapojit zvladnem. Akurat som pozeral tie rele, a s tou svorkovnicou to do krabicky nad vypinacom nevojde. Co s tym? newiem....naletovat na kable? lebo do rozvadzaca to davat je pre mna dost od ruky.