Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky Všichni známe provedení rozvaděčů neodborníky nebo náhodnými servisními zásahy kdy se zapojení doplňuje nebo opravuje. Nejen, že v takových případech se úpravy zapomínají zaznamenat do dokumentace, často nejsou ani v souladu s platnými předpisy a normami. Jedním z častých prohřešků jsou doplňované neupevněné přístroje v rozvodnicích visící na připojovaných vodičích. Důvodem často bývá málo místa, obsazená DIN lišta. A téměř vždy visí na vodičích svorka spojující nový obvod ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jak-upevnit-v-rozvadeci-krabicove-wago-svorky)
[video]/video/2017/170409_wago_in13_drzaky_wagosvorek.mp4[/video]
Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci? Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
Ve zmiňované normě jsem žádnou povinnost na uchycení svorek nenašel. Ale, možná jsem to jenom přehlédl.
Uvedená norma platí pro zářezové spoje, je to nějaký šotek.
Požadavek na pevnou svorku byl naposledy v normě ČSN EN 60439-1 ed. 2 v článku 7.8.3.2. V nové normě ČSN EN 61439-1 ed. 2 už tento požadavek není (nově čl. 8.6.3). Takže trošku s křížkem po fůnuse.
Tím ovšem netvrdím, že není vhodné spoje upevnit a nenechat je válet někde v chumlu dalších vodičů.
Na tom všem mi jenom zaráží, že na všechno budeme mít normu a nařízení.
Asi žijeme v době normalizace :-[
Technické normalizace. Technické!
Ale to žijeme už dlouho a nemyslím, že je to úplně špatně.
Už takový držák postrádám několik let. Má uplatnění zejména v rozvaděčích, kde jsou proudové chrániče,nebo se doplňuje chránič do stávajícího rozvaděče na více přívodů. Je to sice spojení přes WAGO , ale bývají v prostoru rozavděče na vodičích.
Quote from: František Šohajda on 20.09.2017, 08:00
Už takový držák postrádám několik let. Má uplatnění zejména v rozvaděčích, kde jsou proudové chrániče,nebo se doplňuje chránič do stávajícího rozvaděče na více přívodů. Je to sice spojení přes WAGO , ale bývají v prostoru rozavděče na vodičích.
Wago napr na vystupe N z chranica, kde je 3 - 5 vodicov 2.5mm2, drzi vzhladom na ich tuhost celkom dobre. Skor by som za zameral pri upravach rozvadzaca na "narusenie vyrobku".
No nevím. Když porovnám počet připojovaných vodičů a nárok pro šířku na DINliště, tak mě nenapadá situace, která by nešla řešit běžnými řadovými svorkami. Takže buď je místo na DINlištách a je možno používat zavedené řadové svorky, nebo je rozvaděč nacpaný a držák na wagosvorky tedy nepomůže. Nebo vodič někdo šikovně uštípnul na 5 cm délky a nepomůže nic. Chrániče bych tady radši nezmiňoval. Chránič potřebuje řádně nadimenzovanou sběrnici a ne nějaké pospojované svorky průřezem 2,5. Navíc sběrnice v rozvaděči musí umožňovat snadné opakované připojování a odpojování vodičů, takže nějaké pospojování vodičů N za chráničem pomocí wagosvorek je nepřípustné. Jedině snad by se dalo uvažovat o wagosvorkách zaklapávacích.