Jedná se o starý domek, nechali jsme udělat dvoje akumulačky a požádali o změnu z D25d na D26d. Pán zkontroloval jen elektroměr, hdo a hlavní jistič. Revizní zprávu mě nedal, jen potvrzení o revizní zprávě. Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby z D25d na D26d a stačí jen to potvrzení o revizi?
Změna z D25 na D26 je v podstatě jen formalita. Jediný rozdíl je v ceně za velikost hlavního jističe a kWh. Což předpokládám víte a máte spočítané, že je to pro vás ekonomicky výhodné.
Oboje dvoje jsou akumulační sazby, takže všechny blokované jedou na nt jen 8hod denně.
Co se týše samotné kontroly/revize:
- provedení elektroměrového rozvaděče - rozměry, umístění, dokumentace...
- velikost hl. jističe před elektroměrem
- velikost zkratové odolnosti jističe před elektroměrem
- jistič pro HDO - velikost, zkratová odolnost
- dimenzování kabelů/vodičů dle velikosti hl. jističe
- zapojení a blokování spotřebičů které mají být blokovány - (stykače, relé atp...)
- samotná konrtola připojení připojených spotřebičů - akumulaček, bojleru...
V revizi potom navíc o proti kontrole přibude
- měření izolačních odporů vedení
- měření impedance poruchové smyčky)
- měření proudových chráničů - pokud jsou použity
- měření doplňkové ochrany pospojení - pokud je použita
Pro potřeby dodavetele energie většinou stačí na tuto změnu jen ta kontrola od realizační firmy, která vyplní formulář (viz příloha, pro ČEZ/PRE a jiné dodavatele může být odlišný).
Ale pokud dojde k navýšení hodnoty hl. jističe, tak už je třeba doložit i revizní zprávu.
ČEZ většinou vyžaduje revizi. Zvlášť zajímavý je tam požadavek na provedení revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2, ale v protokolu o kontrole je pouze stále platná ČSN 33 2000-6.
Děkuju za info. Hlavní jistič jsme neměnili a na akumulačky a boiler se pán nedíval. Dodavatel je 3E ale dráty má ČEZ distribuce. Za to potvrzení jsem dal 1900,- Je to adekvátní cena.
Quote from: Vít Rotrekl on 25.09.2017, 14:31
Pro potřeby dodavetele energie většinou stačí na tuto změnu jen ta kontrola od realizační firmy, která vyplní formulář (viz příloha, pro ČEZ/PRE a jiné dodavatele může být odlišný).
Jenom, aby v tom nebyl guláš. Neplést dodavatele s distributorem. Dodavatel do toho nemá co kecat. ;)
Quote from: Zdeněk Friedrich on 25.09.2017, 15:45
ČEZ většinou vyžaduje revizi. Zvlášť zajímavý je tam požadavek na provedení revize dle ČSN 33 2000-6 ed.2, ale v protokolu o kontrole je pouze stále platná ČSN 33 2000-6.
Já jsem dostal ten horní papír (to potvrzení), ne ten protokol.
Nevím co jste si ve skutečnosti objednal, ale pokud byla provedena revize (což by korespondovalo s uvedenou cenou) a na potvrzení pro ČEZ je datum vypracování a číslo revize, měl byste revizní zprávu obdržet společně s fakturou. RZ by měla být vámi (objednatelem) podepsaná, aby bylo jasné, že jste RZ převzal a byl s výsledkem revize seznámen. Datum předání je dle ČSN 33 1500 jeden z povinných údajů v RZ.
Quote from: Zdeněk Friedrich on 25.09.2017, 16:08
Jenom, aby v tom nebyl guláš. Neplést dodavatele s distributorem. Dodavatel do toho nemá co kecat. ;)
Dovolím si nesouhlasit. Smlouva na dodávku energie je s dodavatelem. Ne s distributorem.
Takže s
dodavatelem se dohodne sazba, ale musí se splnit podmínky
distributora na provedení elektroměrového rozvaděče.
Nevím s jakými "alternativci" jsi se setkal Zdeňku ty, ale co jsem se já potkal, tak při změně sazby se toto vždy řešilo s dodavatelem energie. Tedy musely se splnit podmínky co chtěl dodavatel. Že tyto podmínky potom vycházejí z toho co má v podmínkách distributor je jiná.
Víťo, máš pravdu, špatně jsem to formuloval, ale výsledek je stejný. Už jsem zažil, že to co vyžadoval dodavatel, distributorovi nestačilo a musely se přepisovat nebo doplňovat formuláře, čemuž se nelze divit u stále se měnících formulářů, při převádění agendy z ČEZ Prodej na ČEZ Distribuce, kdy nevěděly která bije ani operátorky ČEZ Distribuce, které to měly mít v malíčku. Kupodivu jsem minulý týden dostal správnou informaci hned na první dobrou, tak už se to snad lepší. ;)