Ohledně elektřiny jsem laik.
Nastěhoval jsem se do nového bytu a rozvody mi začínají být podezřelé.
Očividně je někdo dělal relativně nedávno (vše je vedeno v nových lištách, nic ve zdi).
Je to malý byt 2+kk.
Začalo to prasknutím dvou žárovek pár hodin po sobě, obě při rozsvícení.
Pak mě probudila prskající zásuvka s připojenou (zhasnutou) lampičkou.
Matně si vzpomínám, že prskala periodicky cca něco jako 3s prskání a 5s ticho (byl jsem rozespalý).
Po vytažení natrvalo přestala. Vypadá to, že jsou téměř všechny zásuvky v bytě zřetězené, ale zátěž v žádném okamžiku nebyla velká (notebook, lampička, mobil).
Taktéž jsem vyfotil onu prskající zásuvku.
Dá se z těchto indícií vyvodit nějaká souvislost?
Měl bych urychleně zavolat elektrikáře? (předchozí nájemník takto očividně spokojeně žil po dva roky).
Musím vás zklamat.
1.Ty rozvody jsou původní, nic nového. :(
2.Ta prskající zásuvka, je jasně na fotu vidět opálený 2 šroub z vrchu, tam kde jsou dva Al vodiče. Volný šroub.
V prvom kroku pisomne upozornite majitela na nebezpecny stav a ziadajte ako najomca napravu. Podla reakcie sa uvidi, co dalej.
Len tak v rýchlosti:
Za bieleho dňa vypnúť prívod od bytu a všetky ističe (vybrať všetky poistky).
Skúšačkou odskúšať beznapäťový stav.
Zobrať izolovaný skrutkovač a dotiahnuť všetky skrutky vo všetkých zásuvkách.
Potom zapnúť všetky ističe (založiť všetky poistky).
Ak si na to netrúfate, zavolajte elektrikára.
Quote from: Miroslav Revús on 27.09.2017, 14:18
Len tak v rýchlosti:
Za bieleho dňa vypnúť prívod od bytu a všetky ističe (vybrať všetky poistky).
Skúšačkou odskúšať beznapäťový stav.
Zobrať izolovaný skrutkovač a dotiahnuť všetky skrutky vo všetkých zásuvkách.
Potom zapnúť všetky ističe (založiť všetky poistky).
Ak si na to netrúfate, zavolajte elektrikára.
Najomnik laik ma opravovat VTZ majitela ? Este nieco odlomi, pretiahne zavit a bude obvineny, ze to pokazil. V prenajimanom byte opravy zabezpecuje majitel.
Kým sa majiteľovi uráči, tak tá zásuvka kompletne vyhorí.
Sú situácie, kedy s oplatí obetovať pár vlastných peňazí na elektrikára.
Pro začátek bych nejlevnější fázovou zlkoušečkou při provozu bytu osahal kolíky v zásuvkách,jestli někde nezasvítí.
Zásuvka je starý 2 vodičový rozvod TN-C. To prskání je možná ten povolený šroubek. Ale to praskání žárovek ? Podíval bych se na hlavní jistič jestli není 3f. Mohl by být někde povolený PEN a přes spotřebiče se vytvoří napěťový dělič mezi fázemi. Spotřebič s menším odběrem tento stav většinou neustojí.
Za to praskání žárovek možná může ten povolený šroubek. Ale souhlasím s tím, že by to někdo měl vidět.
Ještě jedna věc a to že odchozí vodič PEN je napojen ze špatné svorky.
Quote from: Stanislav Školník on 30.09.2017, 22:40
Ještě jedna věc a to že odchozí vodič PEN je napojen ze špatné svorky.
Jak se z fotky pozná, který je odchozí?
Z fotky se to nepozná, ale i tak by měl by být na druhé svorce "PE", ne na "N".
Z logiky věci: prská-li v zásuvce při připojeném spotřebiči a zhasnutých světlech, a nic jiného není zapojeno na tento okruh, je přívodní ž/z ten spodní, opálený. Ale co víme, jak je to vše udělané....
Quote from: Jiří_Hrubý on 01.10.2017, 10:04
Z fotky se to nepozná, ale i tak by měl by být na druhé svorce "PE", ne na "N".
Pozor v tom případě budete mít ndn na neživých částech spotřebičů napájených ze zásuvky s přerušeným propojem PE-N.
Byl jsem učen že PEN má být smyčkován na "studené=bez hřející vidlice" svorky.
Dojde-li pak k vyhřátí vodiče u svorky "N", měl by zůstat funkční a spojitý "PE".
Při přerušení propojky se v případě zasmyčkování odvodu ze svorky "N" NDN objeví na všech ostatních zásuvkách za poškozenou.
V případě přerušení propojky v případě že bude PEN smyčkován přes kolíkové svorky by se nemělo objevit NDN na neživé části, protože kolík zůstane připojen.
Ale připojení odvodu smyčky ze svorky "N" má výhodu protože nejsou proudově namáhány svorky "PE".
V praxi jsem zpozoroval nejednotnost v názorech mazáků. U mědi si troufám tvrdit je to při precizním provedení celkem jedno, problematické je tepelné namáhání u hliníku, tečení za studena a bod styku vodiče s proudově zatíženou svorkou.
Ideálně bych si představoval propojení přívod "PE" - "N" odvod "N"- "PE".
Ano řešení dle vaší poslední věty jsem taktéž viděl.
Nicméně dle mých poznatků je vodič většinou ulomen nikoli v propojce ale před kolíkem, zásuvka se přeci jen trochu kvedlá atd....
V takovém případě k lomu v tomto bodě přispívá nejspíše i neopatrnost při odstraňování izolace, kdy je na vodiči rýha od nože.
Dalším faktorem je proměnná kvalita hliníku, kdy se někdy vyskytuje (vyskytoval) opravdu tvrdý drát a jindy bláto. Tato vlastnost se projeví i v zamačknutí hlavy šroubu do vodiče a jeho případné vyhřeznutí mimo styčné plochy.
Jsou pak k vidění různé paradoxy, kdy dvojzásuvka Al tahne pračku a myčku a 10 let o ni nikdo neví a oproti tomu jedna lampička vytvoří problém a potenciálné nebezbečný stav na celém okruhu.
Quote from: Jiří_Hrubý on 08.10.2017, 11:53
V takovém případě k lomu v tomto bodě přispívá nejspíše i neopatrnost při odstraňování izolace, kdy je na vodiči rýha od nože.
Dalším faktorem je proměnná kvalita hliníku, kdy se někdy vyskytuje (vyskytoval) opravdu tvrdý drát a jindy bláto. Tato vlastnost se projeví i v zamačknutí hlavy šroubu do vodiče a jeho případné vyhřeznutí mimo styčné plochy.
Jsou pak k vidění různé paradoxy, kdy dvojzásuvka Al tahne pračku a myčku a 10 let o ni nikdo neví a oproti tomu jedna lampička vytvoří problém a potenciálné nebezbečný stav na celém okruhu.
Zde pouze dodám, že normativně byl Al vodič pro PE/PEN kvalitnější, nežli pro L.
A např.v Maďarsku se používal kabel kombi, kdy fázový vodič byl Al a pro PE/PEN Cu