Post by: Jaroslav Hasala on 29.09.2017, 07:13
Setkal jsem se s tím, že v trasách pro nehořlavé kabely jsou uloženy i normální kabely.
Většinou je to tak, že ve svazku nehořlavých kabelů je jeden nebo dva normální kabely (CYKY). Kabely jsou uloženy většinou v drátěných žlabech.
Nejde o novostavbu, je to budova, která už je nějakou dobu v provozu a byly zde pro provedeny jen určité úpravy elektroinstalace, pro nového nájemce.
Samozřejmě, že nejlepší by asi bylo striktní oddělení "nehořlavých" a normálních tras, ale v této situaci už je to dost komplikované.
Výklad ČSN 73 0848 není úplně jednoznačný.  
Je vůbec možný nějaký souběh normálních a "nehořlavých" kabelů?
Title: Re: Mohou být v "nehořlavé" trase normální kabely?
Post by: J Lhava on 29.09.2017, 09:51
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2
Quote560.7.7 Kabely obvodů pro bezpečnostní účely, jiné než s kovovým stíněním, požáru odolným, musí být odpovídajícím a spolehlivým způsobem, tzn. dostatečným odstupem nebo přepážkami, odděleny od kabelů ostatních obvodů, včetně kabelů ostatních bezpečnostních obvodů.
Title: Re: Mohou být v "nehořlavé" trase normální kabely?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 29.09.2017, 14:03
Jsou to kabely se zvýšenou odolností proti požáru nebo se zaručenou funkcí při požáru?

Napájí zařízení, která musí být při požáru funkční nebo jenom řeší ochranu před nebezpečnými halogeny při požáru?

Je i samotná trasa odolná proti požáru?

"Nehořlavý" kabel nemusí nutně sloužit k bezpečnostnímu účelu. Je ale pravda, že CYKYna mezi nimi degraduje smysl těchto kabelů na nulu.
Title: Re: Mohou být v "nehořlavé" trase normální kabely?
Post by: Lukáš Rotrekl on 29.09.2017, 20:24
Starší budova, drátěný žlab dedukuji, že to nebude požárně odolná trasa. Požárně odolná trasa v dráťácích je poměrně nová věc, myslím tak 2,3 roky, kdy s tím vylezl jako první Arkys.

Jsou ty CYKY určitě CYKY? třeba N2XH jako bezhalogenové mají plášť černý.   
Title: Re: Mohou být v "nehořlavé" trase normální kabely?
Post by: Jaroslav Hasala on 30.09.2017, 17:07
Neznám všechny detaily, neřeším to jako RT - ale revize (kladné) na to existují.
Většinou jde o kabely se zaručenou funkcí při požáru, napájí to např. EPS, požární ventilátory atd.
Trasy asi "nehořlavé" budou, něco je drátěných žlabech, něco v klasických žlabech (MARS), je v tom docela chaos, míchá se tam nová instalace se starou, různě se to potkává, křižuje ...
Je tam spousta kabelů z původní instalace, které už nejsou v provozu. 
Ty "hořlavé" kabely jsou CYKY. 
Title: Re: Mohou být v "nehořlavé" trase normální kabely?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.09.2017, 18:03
Pokud nemá trasa zaručenou funkci při požáru, nemá jí ani kabel, který v ní leží.