Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mně ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?
Quote from: Martin Žejdlík on 29.09.2017, 21:14
Chci navýšit příkon z B20/3 na B25/3.
V elektroměrové desce mám přivedeny PEN do elektroměru a vývod z elektroměru do desky vedle elektroměru.
Tudíž není nulový plombovatelny můstek.
Bude se to muset prodratovat znovu, nebo bude moci zůstat tak jak je?
Sazba se nemění.
Průřez vodičů vyhovuje.
Může po mě ČEZ chtít zhotovit můstek?
Mají to někde v podminkach?
To se musíš zeptat na ČEZu. :)
Obecně: při navýšení příkonu (a dalších změnách) je nutné, aby ER splňoval aktuální podmínky distributora.
To zapojení PENu by spíše vypadalo na PRE
"Oficiálně" to podle Připojovacích podmínek ČEZu má být jinak.
Záleží na tom, jestli se podaří dohodnout na "kompromisu", ale na to je dobré domluvit se s někým, kdo u ČEZu "připojuje nebo odpojuje", ...
Na navýšení hodnoty hl. jističe je změna distribuční sazby a pohlíží se na něj podobně jako na zřízení nového odběru.
Tedy vyplnit Žádost o připojení, přijde návrh smlouvy, kde se vyjádří k podmínkám, zaplatíte za příkon, doložíte revizi, která musí dokazovat stav dle PP.
Jsou oblasti, kde se zapojení PEN přes elektroměr objevuje a do změny v rozvaděči bývá tolerováno.
Když teď měníte jistič, je snad zásadní problém, když už bude odklopená deska, osadit můstek, nebo dát celou novou desku, nebo rozvaděč?
Ono to je i v zájmu odběratele, mít RM v pořádku, když je to jeho majetek.
To Martin Žejdlík: Postněte sem fotku toho rozvaděče, nějak mám tušení, že toho bude špatně více...
On ČEZ, již takzvanou "PREMIX" desku, netoleruje. (norm)
Je-li využita coby opravný prostředek stávajícího rozvaděče, který tímto získá jistý standard, pak s tímto není problém.
Ne vždy je totiž možné vyměnit celý rozvaděč a některé rozvaděče jsou jen plechový rám pro osazení premix desky.
Pokud se podíváte do připojovacích podmínek, v bodě 2 je určeno, pro jaké případy jsou závazné.
V odstavci 4. se dočtete, že i pro případ změny sazby spojené s navýšením hodnoty hlavního jističe přesahujícím stávající distribuční sazbu.
Předpokládám, že máte sazbu D 02d do 3x20A a chcete přejít na sazbu D 02d do 3x25A.
Mě z toho vychází povinnost upravit RE do stavu, který odpovídá platným připojovacím podmínkám.
Lepší ale bude všechno vyfotit a jít se domluvit na vaší pobočku ČEZ Distribuce.
Jenom bych chtěl upozornit na rozdělení distribuce a prodeje, takže slečna za přepážkou (ČEZ Prodej) vám pomoct nemusí a odkáže vás jinam (ČEZ Distribuce).
Možná klapne i dotaz na tel. čísle 800 850 860 (zdarma).
Zásadní dotaz.
Jak stará je ta elektroměrová deska?
ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP), tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)
Quote from: Martin Bauer on 05.10.2017, 00:03
ČEZ netoleruje téměř nic - osobní zkušenost.
Jen snad pro kolegu Miroše, permix ještě ano, ale elektroměrový rozvaděč musí splňovat připojovací podmínky(PP), tzn:
PEN přes elektroměr - v žádném případě, nulový můstek je v tu chvíli nutný.
Jistič který odpovídá podmínkám - běžný PL7 nelze viz web čez distribuce.
Popisky - návlečky na vodičích s popisem dle PP, na elektroměru "točení" vpravo (123)
Tak poslední zkušenost. ČEZ už netoleruje ani "PREMIX" desku. :)
Tento týden jsem byl u montáže 4x elektroměr, z toho 3x na permix. Karlovarský kraj.
Ale nechci se hádat, asi vždy záleží na konkrétní situaci
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace;
Quote from: Jiří Středa on 05.10.2017, 08:10
elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených v autorizované zkušebně s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč. Elektroměrovou desku pro nástěnnou montáž nelze použít v prostorách přístupných osobám bez elektrotechnické kvalifikace;
Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. :(
Quote from: Miroš Jan on 05.10.2017, 10:45
Tak výrobce, který by měl desku PREMIX v elektroměráku, neznám. :(
Dříve to bylo běžné..Honzo...
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... ;D
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.Samozdřejmě přístroje v krytí.
Quote from: František Šohajda on 05.10.2017, 17:42
Dříve to bylo běžné..Honzo...
Několikrát jsem dělal pravidelnou RZ a elektroměrák byl vyroben z plechu a jeklů,
nabarven, navařeny šrouby na desku PREMIX a na konci 1mm dírky pro plombování...
Nějaká firma na to měla "papír" a distribuce to běžně uznávala.
Mělo to i v.č. (celý štítek).....
Lidově řečeno,deska PREMIX v obalu ze železa.... ;D
Já v tom nevidím žádný problém,vše je dle PP distributora.Samozdřejmě přístroje v krytí.
Ale v současné době, existuje takový výrobce?
Např. ELZAM Bystřany
Navýšení hodnoty hlavního jističe se považuje podle cenového rozhodnutí ERU za změnu sazby a tudíž se na něj vztahují platné připojovací podmínky podle jejich kapitoly 2, bodu 4. Z toho vyplývá povinnost provést zapojení podle připojovacích podmínek, tudíž doplnit zmíněný nulový můstek. Co se týče provedení rozvaděče, tak se na něj vztahuje úleva podle kapitoly 7.2 Připojovacích podmínek a tudíž může být použita i elektroměrová deska.