Nově jsem doma instaloval čerpadlo EVGU od Sigmy. Dle katalogu by měl být jmenovitý proud motoru 3,4A. Předřazena je motorová spoušť 2,5-4A SEZ MIS-4 - MIS/700040 , stykač a jistič.
Jde mi to jakým způsobem nastavit vypínací proud spouště tak, aby byla zajištěna ochrana čerpadla při výpadku fáze a zároveň ochrana proti přetížení. Problém je, že čerpadlo spíná cca na 30-40 vteřin, kdy mu postupně stoupá zátěž do vypínacího tlaku - tzn nejsem schopen zajistit ustálený chod pro měření proudu.
Vzhledem k tomu, že toto řeším poprvé nejsem si jist správným postupem.
Dle mne, mohu snižovat nastavení spouště do doby kdy ještě čerpadlo natlačí a nedojde k vypnutí spouště. Vzhledem k tomu, že čerpadlo tlačí jen na 3,5 bar (konstrukčně je na 8bar) měl by být proud nižší než jmenovitý.
Standartně se motorová spoušť nastavuje na jmenovitý proud, je konstruovaná tak že počítá s rozběhovým proudem.
Pokud chybí fáze před rozběhem, motor se nerozeběhne a proud naroste na takovou hodnotu, že motorová spoušť spadne. Pokud se "ztratí" fáze za provozu, motorová spoušť reaguje stejně.
Pokud chybí jedna fáze při rozběhu, proud je podstatně větší něž jmenovitý, a především trvá podstatně delší dobu než je špička při rozběhu. Motorový spouštěč by právě měl umožnit krátké "přetížení" při rozběhu a měl by reagovat pokud to trvá déle.
Pokud již motor běží a vypadla by jedna fáze, tak je to složitější. Výkon motoru klesne, ale pokud to bude stačit k tomu, aby výrazněji neklesly otáčky (nezvýšil se zkluz, který mj, znamená zvýšení proudu), motor může běžet dál.
Motorový spouštěč MIS má ochranu před výpadkem jedné fáze, takže spolehlivě vypne i při poruše za běhu.
Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.
Já bych v tomto případě nastavil 2,7A.
Quote from: Jiří_Hrubý on 05.10.2017, 09:23
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.
To je dobrá připomínka. Dík za ni.
Quote from: Jiří_Hrubý on 05.10.2017, 09:23
Po rozběhu připojím klešťák s pamětí max/min a hodnotu max nastavím na ochraně.
Vyplatilo se to několikrát, naposled když se po výměně aquamatu dostal rez do tlakového spínače a ponorka byla schopná natlačit 6 bar. Takhle vypadla ochrana kolem 4 bar.
Proč po rozběhu?
Já teda klešťák, připojuji před spuštěním motoru. :)
Po rozběhu proto, že zapínám funkci max/min. Když pověsím klešťák a zapnu vodárnu, nedostanu maximální proud provozní, ale proud rozběhový.
Jasně, mohl bych sledovat displej, ale určitá lenost a fakt, že na displej není pokaždé dobře vidět mě vede k tomuto postupu.