Zapojil jsem větrák ke světlu v koupelně, aby když rozsvítím, tak se rozsvítilo a současně zapnul větrák.
Bohužel když stisknu vypínač, tak se mi shodí chránič.
Nějaký nápad jak tento problém odstranit?
Mám jeden nápad. Sežeňte elektrikáře. I když, chránič je docela magie i pro některé elektrikáře, ale dá to určitě rychleji, než vy.
PS: Nejspíš jste někde přehodil PE a N.
U podobných zařízení se někdy stává, že se to "nějak zapojí" mezi 2 okruhy, jeden s chráničem a druhý bez chrániče...
To také nemůže fungovat.
Kdybyste vložil "schéma" jak jste to zapojil, snad by se z toho vyčetlo co je špatně.
Takhle je to jen takové hádání...
Nevíme, jestli jste elektrikář?
Když to zapojíte na světlo do L a N tak se nic nevyhodí a bude to odsávat!
Jinak zavolejte elektrikáře!! ? Zvláště v koupelně!! zóny,krytí a podobně!
Mám ho normálně zapojen na tři dráty na světelný okruh, kdy vrčí pouze při zapnutém světlu okruh zapojen přes 2 proudové chrániče a vše je OK (a to jsem to zapojoval jako lajk sám na wc). Takže pokud vám to nefunguje určitě aspoň někdo kdo má základní znalosti ať vám to zapojí, i když tady se teď strhne vlna kritiky že to musí být někdo kdo má patřičné vzdělání.
Kritika hmmm...
Když něco zapojuji musím vědět co zapojuji a jak to mám zapojit!!
Tudíž musím mít základní znalosti daného obvodu.
Pokud laik zapojuje to o čem nic neví, je to problém.
okruh zapojen přes 2 proudové chrániče a vše
Ty dva chrániče máte zapojeny jak ?
První je hlavní v plechovém rozvaděči s elektroměrem - rozvaděč z roku 1977 - starej chránič NDR a druhej novej OEZ MINIA v podružném rozvaděči v garáži (rok 2014) kde jsou jističe na novou garáž. Nová garáž je připojena z hlavního rozvaděče přes třífázový jistič. Hlavní jistič před elektroměrem 25A dále v hlavním rozvaděči 3fázovej jistič do garáže 20A. V garáži jednofázové jističe 16A zásuvky, 10A světla, 6A vrata Trido.
V podružném rozvaděči v garáži jsem chránič původně neměl, ale revizák ho tam chtěl. Ve starém hlavním původním rozvaděči 1977 jističe pro starý dům, kde je hliník v hadře - térový trubky a s porcelánovýma kolínkama a odbočkama (1950 možná něco první republika) a jističe pro dílu kde jsou dráty hlíník v plastu z roku 1977. Jističe kromě hlavního a fíčka (to je zaplombováno) vše vyměněno v roce 2014 za OEZ MINA.