Ako projektant riešim projektovú dokumentáciu elektroinštalácie v stupni pre stavebné povolenie pre bytový dom s 80 bytmi. Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti. Architekt pri návrhu dispozície požaduje určenie veľkosti technickej miestnosti pre elektroinštaláciu. Aký je štandardný postupu pri rozhodovaní sa, za akých podmienok a z akých podkladov, sa uvažuje kompenzačný rozvádzač?
Málo informácií. Byty bez kompenzácie ( zatiaľ , éra smart elektromerov je už tu) , každý má svoj elektromer. Technológia ak nevieme čo a koľko , ťažko povedať
Pádný důvod jsou připojovací podmínky distributora. Každý je povinen odebírat s neutrálním účiníkem. To, že se zatím jalovina nevyhodnocuje na úrovni MO, je dle mého soudu jen otázka času...
Ale no tak, to jsou zase odpovědi ala "jedna bába povídala". Jsme na odborném fóru, ne? Povinnost kompenzace vyplývá jak jinak, než z legislativy. U nás (na Slovensku jsem teda nehledal) samozřejmě z energetického zákona, který je prováděn vyhláškou č. 408/2015, která v
§ 48 odst. 2 bod 4 a 5 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-408#p48-2) uvádí:
Quote(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří
a) cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji
...
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí
Zde si račme všimnout, že se nedodržení účiníku penalizuje pouze na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Nemáte-li bytový dům připojený z hladiny vysokého napětí, žádnou kompenzaci účiníku neřešíte. Ostatně i ČSN 33 2130 ed. 3, stejně jako připojovací podmínky distributorů uvádějí, že se v bytových odběrech předpokládá účiník 0,95. Co na tom chcete kompenzovat? Co chcete kompenzovat na spotřebičích, které jsou z drtivé většiny vybaveny elektronickými spínacími zdroji?
Ale no tak. To je jako "ala Superman". :)
Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd...
To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C.
Tam se zatím jalovina nevyhodnocuje. Distributor to má ošetřeno platbou za jistič. Kdo nekompenzuje podnikatelský maloodběr, / jsou to i větší provozy / platí zvýšenou cenu za hlavní jistič...
Quote from: Rozmahel Vladimír on 18.10.2017, 09:48
Byla zmíněna technologie topení, klimatizace, atd...
To jistě nebude bytová sazba. Bude to odběr v C.
ČSN 33 2130 ed. 3
Quote7.1.3 Roztřídění bytů podle stupně elektrizace. Se zřetelem k rozsahu elektrického zařízení v nových a rekonstruovaných
bytech a k rozsahu použití elektřiny se rozlišují tyto tři stupně elektrizace bytů:
a) stupeň A - byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA;
b) stupeň B - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kVA;
c) stupeň C - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A nebo B a v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče.
Aneb standardní bytové sazby, i podle tarifů distributorů.
No jo, ale Cé není vždycky Cé.
To bychom mohli započíst i céčka Michala Davida. :)
Měl jsem na mysli distribuční sazbu C. Postaru - podnikatelský maloodběr.
Tuto sazbu dnes dostanente i na staveništní přípojku nebo garáž.
V dotazu byla zmíněna velká technická místnost...
Měl jsem na mysli centrální vytápění, apod. Tzv. společné prostory, kotelny, apod...,dnes vše v C.
https://www.eon-distribuce.cz/zakaznici/ceniky/elektrina/firmy-a-organizace/prehled-cena-a-sazeb-distribuce-elektriny-platny-od-1.-1.-2017/EON_prehled_cen_distribuce_C_2017.pdf
Takže ak uvažujem prípojný bod na napäťovej úrovni nn a mimo iného budem napájať technológiu SHZ (stabilné hasiace zariadenie), ktorého technológ uvádza účinník 0,8 , tak vôbec nemusím riešiť
jeho kompenzáciu?
Najlepšie je požiadať distribútora o vyjadrenie . Výňatok z URSO na rok 2017 :
Ak odber elektriny na odbernom mieste s MRK nepresahujúcou 30 kW svojím
účinníkom nebude ovplyvňovaťkvalitu, spoľahlivosťa bezpečnosťdistribúcie
elektriny, prevádzkovateľdistribučnej sústavy nebude na tomto odbernom mieste
vyhodnocovaťúčinník odberu a nevyžiadanú dodávku kapacitnej zložky jalovej
energie do distribučnej sústavy.
Pri hodnote ističa 200A a polopriamom meraní som už riešil zníženie platieb za jalovinu. Byty preto nie a preto je tých informácií málo a preto požiadať o vyjadrenie SSE, ZSE, VSE , podľa toho kam to patrí
Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá?
To jo, to dává smysl.
Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě,
Quote from: občan on 18.10.2017, 15:45
Myslíte jako kompenzovat čerpadla SHZ, která jsou 99 % času vypnutá?
To jo, to dává smysl.
Jestli to řešíte na Slovensku, tak musíte pátrat ve Slovenské legislativě,
Bude toho asi viac : Od profesistov kúrenia a chladenia budú štandardne zadané požadované silové príkony na ich zariadenia s koeficientami súčastnosti.
Kompenzovať len SHS asi nenapadne nikoho.