Zajímalo by mě, kterými normami se elektroinstalace v dřevostavbách řídí, jak uložit vedení, krabice, udělat prostupy konstrukcemi apod. Najde se norma, která toto určuje?
Pane Válku, obecně musíte dodržovat všechny normy elektro při každé elektroinstalaci. Tzn. především ČSN řady 332000-3, 332000-4 a ČSN332000-5, nezapomenout na 332000-7-701 (koupelny) atd. Je to celý soubor norem a je jich hodně.
A co se týká elektroinstalací na a v hořlavých podkladech, pak je pro vás důležitá právě norma
ČSN 33 2312 - Elektrické zariadenia v horlavých látkách a na nich.
Velmi vhodná je pro tyto účely odborná (červená) příručka od IN-ELu s názvem Eklektrická instalace v hořlavých a na hořlavých podkladech, kde je vše přehledně shrnuto.
Pozor, pokud nejste elektrikář, rozhodně nedělejte elektroinstalaci sám, ale svěřte ji do rukou odborníka!
A to ze dvou zásadních důvodu:
1) se to tak musí
2) je to nanejvýš vhodné pro vaší budoucí bezpečnost
Publikaci jsem také zakoupil mohu doporučit. Jedna doplňující otázka jak na rozvaděče v dřevostavbě? Musím umístit všechny rozvaděče na zeď na nehořlavou podložkou nebo existuje rozvaděč pro zapuštěnou montáž do hořlavých hmot? V rodinném domě to totiž nebude dělat žádnou parádu.
Pane Válku. Jak vám již odpověděl kolega Fasulis musíte dodržet všechny potřebné normy jak je kolegové sepsali. Rozvodnice do dřevostavby jsou k mání a je nutné se poptat u výrobců,kde budete požadovat příslušný atest. Např. DCK Holoubkov, nebo bývalý závod Stavokonstrukce - závod Plesná - nevím jestli existují ale ty měly od státní zkušebny v Praze Troji atest na instalaci do/ na hořlavé podklady. S pozdravem A.S.