Mám hobby benzínový generátor, udaný prevádzkový výkon 650W, max.výkon 780W.
1. Môžem s ním v prípade núdze napájať plynový kotol s integrovaným čerpadlom?
2. Nebude vadiť, že uzemnovací kolík nebude k dispozícii a že vlastne nie je jasné kde je fáza?
3. Má zmysel použiť prídavný regulátor napätia medzi generátor a kotol?
4. Rozbehnem na tom chladničku/mrazničku?
Quote from: Pavol Švorc on 24.10.2017, 16:09
Mám hobby benzínový generátor, udaný prevádzkový výkon 650W, max.výkon 780W.
1. Môžem s ním v prípade núdze napájať plynový kotol s integrovaným čerpadlom?
Velmi pravděpodobně ano.
Quote from: Pavol Švorc on 24.10.2017, 16:09
2. Nebude vadiť, že uzemnovací kolík nebude k dispozícii a že vlastne nie je jasné kde je fáza?
Mělo by pomoci přizemnit N vodič přívodu kotle odporem řádově 100 kΩ.
Quote from: Pavol Švorc on 24.10.2017, 16:09
3. Má zmysel použiť prídavný regulátor napätia medzi generátor a kotol?
Záleží na vlastnostech generátoru. Uškodit to nemůže.
Quote from: Pavol Švorc on 24.10.2017, 16:09
4. Rozbehnem na tom chladničku/mrazničku?
Pravděpodobně ne - chladničkový kompresor obvykle pochtívá při rozběhu cca 1 kW.
Mám tento generátor,
takže z praxe:
kotol funguje, ale u zapalovacích elektronik SIT t.j.
Protherm a pod. treba prizemniť N ako už uvádza kolega.
V núdzi aj na priamo, na PE inštalácie.
1 ks chladničky alebo mrazničky sa rozbehne, ak treba dve,
treba spúšťať kontrolovane, a postupne.
POZOR !
Tento generátor nemá reguláciu napätia, to závisía pri prudkom
odlahčení hrozí poškodenie elektroniky.
Trocha kultivovanejšie sa správa pri strednom zatažení.
Ku kotlu paralelne pripojiť ešte žiarovku 200 W, výrazne
to zlepší stabilitu dodávaného napätia.
Každopádne na núdzovku dobré.
Inak to má dosť veľkú spotrebu.
Ďakujem za povzbudivé odpovede.
Chcem si ujasniť samotné prizemnenie.
Takže otvorím kotol a na N vodič v svorkovnici napojím ďalší vodič. Na druhom konci vodiča pripojím odpor 100k Ohm a druhý koniec odporu napojím na kolík (prídavnej) zásuvkovej vidlice.
V prípade napojenia kotla na generátor zapojím do zásuvky na stene prídavnú vidlicu. A klasickú prívodnú šnúru z kotla zapojím do generátora. Správne?
Aký výkon by mal mat uvedený odpor?
Quote from: Pavol Švorc on 25.10.2017, 20:51
Chcem si ujasniť samotné prizemnenie.
Takže otvorím kotol a na N vodič v svorkovnici napojím ďalší vodič. Na druhom konci vodiča pripojím odpor 100k Ohm a druhý koniec odporu napojím na kolík (prídavnej) zásuvkovej vidlice.
V prípade napojenia kotla na generátor zapojím do zásuvky na stene prídavnú vidlicu. A klasickú prívodnú šnúru z kotla zapojím do generátora. Správne?
Aký výkon by mal mat uvedený odpor?
Já bych to udělal takto:
1) kostru kotle (předpokládám, že je spojena žz vodičem se svorkou PE na přívodní svorkovnici) bych spojil pevným žz vodičem (alespoň 2,5 ale lépe 4 mm
2) s místním pospojováním (pokud je) a s PE vodičem v zásuvce. Ne přes vidlici, jak naznačujete, ale napevno.
2) svorky N a PE na přívodní svorkovnici kotle bych propojil dvěma seriově řazenými metalizovanými odpory po 51 kΩ/0,6 W. To z důvodu napěťové pevnosti (a též výkonového zatížení) pro případ, že by někdo zapojil vidlici přívodního kabelu do zásuvky s prohozenými dutinkami L/N. Pájením bych pospojoval soustavu silnější_vodič-odpor-odpor-silnější_vodič, celou ji přetáhl smršťovací bužírkou a zapojil na svorkovnici.
Quote from: Fuk Tomáš on 24.10.2017, 20:31
3. Má zmysel použiť prídavný regulátor napätia medzi generátor a kotol?
Záleží na vlastnostech generátoru. Uškodit to nemůže.
No tak s tým regulátorom som narazil, po pripojení na generátor sa podľa kontrolky tvári OK, ale nerozvieti sa ani pripojená žiarovka. Pri pripojení do normálnej sieti žiarovka síce svieti, ale možno to ide len cez nejaký bypass.
Konkrétne sa jedná o tento regulátor: GEMBIRD Energenie stabilizátor napätia 220V/1000VA EG-AVR-1001 https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272 (https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272)
Čím by to mohlo byť? Potrebujem nejaký kvalitnejší regulátor?
Quote from: Pavol Švorc on 05.11.2017, 15:47
Konkrétne sa jedná o tento regulátor: GEMBIRD Energenie stabilizátor napätia 220V/1000VA EG-AVR-1001 https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272 (https://www.agem.sk/zdroje-adaptery-ups/regulatory-napatia/gembird-eg-avr-1001-stab-napatia-220v-1000va-61848272)
Podle obrázku a ceny to nemůže být nic jiného, než 100 VA transformátor (cca 230/24 V) zapojený jako autotransformátor, s korekcí síťového napětí +- 10 %. Co mu vadí při provozu na benzínový generátor, to bůh suď. Třeba ten benzínový generátor nemá rád čistě induktivní zátěž (= nezatížené trafo) - pak by mělo pomoci připojit na jeho výstup nějakou rozumnou zátěž, např. 100W žárovku apod.