Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: hychykyry 1 on 25.10.2017, 14:12

Title: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: hychykyry 1 on 25.10.2017, 14:12

Jak dostat zásuvku do koupelny 150x120cm kde je vana?
Mne vychází že celá koupelna je zóna 2...  :D
Je možné osadit galerku (zrcadlovou skříňku), která má zásuvku uvnitř - ve skříňce?

Jinak jediná - nouzová vatianta mne napadá dát zásuvku do chodby hned vedle dveří a holicí strojek si prostrkávat pootevřenými dveřmi. Ale je to takové divné...
Title: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: Lukas55555 on 25.10.2017, 20:15
Zóna 2- 60 cm od okraju vane do výšky 225 cm a v priestore nad vaňou nad 225 cm po strop.

Zásuvka 230V musí byť mimo zóny 2 chránená doplnkovou ochranou prúdovým chráničom.
Title: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2017, 20:21
Houbeles, zrcadlová skříňka, pokud má od výrobce montáž do dvojky, pak neřeším a montuju. To je výjimka z logiky. Platná.
Title: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: Lukas55555 on 25.10.2017, 21:02
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2017, 20:21
Houbeles, zrcadlová skříňka, pokud má od výrobce montáž do dvojky, pak neřeším a montuju. To je výjimka z logiky. Platná.


Jasne.  Zle som pochopil. Mal som za to že skrinka je napajana zo zasuvky predlžovacím privodom.  Taku mam doma. Privod cysy-nou na svetla, zasuvku 230 v skrinke a transformator na 12 V zasuvku v skrinke. Na pripojenie je vivedeny cysy ukoncena vidlicou 230 V.
Title: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: Milan Hudec on 25.10.2017, 23:24
Coby laik jsem stále nepochopil výsledné nižší riziko zásuvky na skříňce oproti třebas i zásuvky s vyšším IP na stěně v obdobném místě.
Title: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: Pavel Horský on 26.10.2017, 06:55
Quote from: Milan Hudec on 25.10.2017, 23:24
Coby laik jsem stále nepochopil výsledné nižší riziko zásuvky na skříňce oproti třebas i zásuvky s vyšším IP na stěně v obdobném místě.


Milane, přesně tak.
Vycházejme z toho, že normy tvoří taky jen lidé a díky jejich duševní a profesní nedokonalosti se pak tvoří námi dlouze diskutované paskvily v podobě dalších a dalších doplňků a edic.
Zásuvka v koupelně by měla být připojena přes proudový chránič, pospojená........když se pak ještě její instalace provede v krytí min. IP44, neměl by přeci být žádný problém.
No, ale norma je norma, to se nedá nic dělat. Leda, že by ABB napsali, že se zásuvka 5518A-2999 B může montovat do zóny 2.  ;) :)
Title: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: Jiří Schwarz on 26.10.2017, 06:59
Milane TREFA do černého  ;)

Když se v jednom návodu ke skříňce najde cosi o tom, že je to určené pouze pro.... a že se tyto spotřebiče nesmějí používat ve vaně... tak to stejně "průměrný občan" nečte...
A když v "baubau" dokázali prodat cosi, kde v návodu malinkými písmeny bylo něco ve smyslu že elektroinstalace musí odpovídat národním předpisům v místě použití, tak je to hodně "dráždění hada bosou nohou"...
Title: Re: Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
Post by: Maroš Klein on 27.10.2017, 10:25
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 25.10.2017, 20:21
To je výjimka z logiky. Platná.

Pri podrobnejšom preskúmaní a porovnaní textov v norme by sa hádam našla aj platná výnimka z normy samotnej.