V nejmenovaném podniku, jsou v solnici (chemický provoz) k motorům vedeny pancéřové trubky s kabeláží.
Po čase se trubky pomalu rozpadají.
Čím je lze nahradit?
Určitě se najde "někdo", kdo se s tím setkal + jaká to řeší norma.
Pokud chcete náhradu, musíte se s námi podělit o místní VV, nejlépe přímo o požadované vlastnosti trubek.
Jinak existují i nerezové trubky, nebo pevnostní plastové.
Podívejte se na KOPOS.
Tam máte celý sortiment všech možných trubek. ;)
V protokolu o vnějších vlivech podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 budete mít na příklad výskyt agresivní koroze AF4. Z toho vyplývá minimální krytí IP 54. Kabelové trasy se doporučuje provést z korozně odolného materiálu.
A možná se PVV - protokol o vnějších vlivech v případě chemických látek odkazuje na EN 60721-3-3, kde bude stanovená i na příklad třída 3C4
A teprve na základě těchto informací budete vybírat vhodné komponenty pro montáž elektrického zařízení do takto zhodnoceného prostředí.
Zkuste si nechat poradit nějaký typ chráničky třeba od Hennlich nebo Frankische Rohrwerke. Mají leccos a rozumné zastoupení.
Možná si vyberete tady : https://www.fraenkische.com/cz/Elektrick-instalace/Produkty/Elektroinstalace-vbudov/Venkovn-instalace/Venkovn-instalace-9790.html (https://www.fraenkische.com/cz/Elektrick-instalace/Produkty/Elektroinstalace-vbudov/Venkovn-instalace/Venkovn-instalace-9790.html)
Ale pořád platí to, že musíte nejdřív vědět, co od těch trubek očekáváte. to že nereznou je jen jednou z věcí.
Děkuji moc za rady. UVV - místnost se solným hospodářstvím - uvádí "výskyt korozivních látek AF3 - trvalý(jinak nic co by stálo za zmínku). Proto nebezpečné. Ale dotaz ještě jednou. mohu ty pancéřky nahradit těmi plastovými, aniž bych se nemusel obávat, že mi je za půl roku "sežere" zub času ?
Quote from: Štefan Chocholáček on 02.11.2017, 12:39
Děkuji moc za rady. UVV - místnost se solným hospodářstvím - uvádí "výskyt korozivních látek AF3 - trvalý(jinak nic co by stálo za zmínku). Proto nebezpečné. Ale dotaz ještě jednou. mohu ty pancéřky nahradit těmi plastovými, aniž bych se nemusel obávat, že mi je za půl roku "sežere" zub času ?
Kolego, obrať se na výrobce trubek, ten by měl vědět čemu ta plastová trubka odolává ;)
Quote from: Štefan Chocholáček on 02.11.2017, 12:39
Děkuji moc za rady. UVV - místnost se solným hospodářstvím - uvádí "výskyt korozivních látek AF3 - trvalý(jinak nic co by stálo za zmínku). Proto nebezpečné. Ale dotaz ještě jednou. mohu ty pancéřky nahradit těmi plastovými, aniž bych se nemusel obávat, že mi je za půl roku "sežere" zub času ?
Záleží na tom, kdy protokol o VV byl vystaven. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 platí od dubna 2010. Pokud je "prostředí s extrémní agresivitou" přítomno trvale, tak je to AF4. Pro AF 3 platí IP 44 a pro AF4 platí IP54.
Podrobnosti pro provedení elektrické instalace odpovídající požadavku tabulky 51A najdete v tabulce ZA.1N. Stojí za přečtení pro kód AF4. Je to na straně 28 a 29 uvedené normy.
IP54 řeší způsob provedení, ale odolnost řeší ČSN EN 60721-3-4. Musíte znát povahu substance a pak zjistit zdá použitý plast tomu odolává. Ono není plast jako plast....proto správná připomínka, jděte za výrobcem.
V době, kdy ještě nebyla dostupná "bižuterie" pro takové agresivní prostředí, tak se dělala generální oprava elektrického zařízení každým rokem. Dnes vidím v těchto prostředích kombinaci nerezu a plastu. A při revizích se lhůtou 1 rok nevidím ani po pěti létech, že by se "zub času" podepsal. Je jasné, že instalace do AF4 něco stojí a jsou i v normě stanoveny nějaké zásady, co v takové zóně může být umístěno.