Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Petr Mudra on 06.12.2006, 08:00

Title: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?
Post by: Petr Mudra on 06.12.2006, 08:00
Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou PEN a svorkou N (při rozdělení ne PE+N). Dle mého úsudku by měla být použita modrá. Při odpojení vodiče od svorky PEN totiž předpokládám na propojce N nebezpečné napětí.
Title: Re: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?
Post by: Jaroslav Hasala on 06.12.2006, 09:14
Otázkou je, kterou stranu vodiče odpojíte :)
Bude záležet na tom kam je připojen přívodní vodič PEN.
Pokud jakýkoliv vodič připojený na sběrnici PEN nemá ochrannou funkci a slouží dále čistě jako N, potom by měl mít modrou barvu. 
Také je v určitých případech možné použit neizolovaný vodič.
Title: Re: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?
Post by: Michal Slabý on 06.12.2006, 10:56
Pakliže jde o rozdělení z TN-C na TN-S, tak posledním bodem rozdělení by měla být rozvodnice. Bod rozdělení by měl být uzemněn. Když to provozní stav neumožňuje tak přivedete vodič PEN na svorku PE a propojku na svorku N modrým vodičem, který se opatří ž-z přelepkou na obou koncích, protože ta propojka dle mého názoru plní ještě funkci vodiče PEN.
Title: Re: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?
Post by: Jaroslav Hasala on 06.12.2006, 12:35
Tak jak jsem psal, pokud vodič nemá ochrannou funkci (což ta propojka nemá), měl by být podle mého soudu použitý modrý vodič.
Nenašel jsem sice pro svůj názor žádnou podporu v normách, ale připadá mi to logické.
Title: Re: Barevné značení vodičů při rozdělení TN-C na TN-S?
Post by: Georgis Fasulis on 06.12.2006, 14:26
Rozdělení PEN na N+PE až ve stroji je dle mého nepřípustné!

Buď jde o stroj, kde je N všude ve stroji proti kostře plně izolovaný, pak k PE svorce nikde připojen není a je světlemodrý případně černý a ke stroji je přiveden plnohodnotný přívod v TN-S, nebo se jedná o starý stroj, kde je jeden pól spojený s kostrou a slouží jako PEN pak by měl být zelenožlutý. Žádné návlečky na něm ani světlemodrá barva tothoto vodiče a žádné rozdělovníky na N a PE tam nemají co dělat!
Ty můžeme požít jen v rozváděčích a možné jsou pouze světlemodré návlečky na zelenožluté žíle a to jen tam, kde máme v rozvaděči obě soustavy tedy TN-C i TN-S a hrozila by tedy možná záměna PE a PEN. Návlečky se tam dávají  na vývody - kabely jdoucí z rozvaděče v soustavě TN-S. Zároveň se dbá na prostorové oddělení obou soustav.

Takže úvodní dotaz je dle mého bezpřečdmětný - vždy to bude proti ČSN.
Title: Re: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svor
Post by: Josef Nosek on 06.12.2006, 19:28
To Fasulis:
Spojení mezi svorkou středního vodiče a svorkou  PE je povoleno v místě připojení napájení stroje pro případ sítě TN-C.
ČSN EN 60204-1 čl.5.1
Title: Re: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svor
Post by: Štefan Beláň on 06.12.2006, 19:58
Quote from: Petr Mudra on 06.12.2006, 08:00
Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou PEN a svorkou N (při rozdělení ne PE+N). Dle mého úsudku by měla být použita modrá. Při odpojení vodiče od svorky PEN totiž předpokládám na propojce N nebezpečné napětí.


váš úsudek je správný!
Na propojku je nutné použít izolovaný vodič označeny světle modrou barvou.
Title: Re: Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?
Post by: Georgis Fasulis on 07.12.2006, 08:58
To Nosek: Děkuji za upozornění na můj omyl. Neznám normy nazpaměť, usuzoval jsem jen dle vlast. selského rozumu. Ostatním se omlouvám za mystifikaci.