Potreboval by som to objasnit.
,,Pripojovacie vodiče sú vodiče vedené od vodiča vedenia k prepäťovej ochrane a od prepäťovej ochrany k hlavnej uzemňovacej svorke alebo k ochrannému vodiču". (Citácie STN 33 2000-5-534, ďalej len norma). Spomínaná norma pre tieto pripojovacie vodiče definuje v článku 534.2.10 taktiež ich minimálne prierezy.
Typ prepäťovej ochrany Prierez vodičov vedenia Minimálny prierez pripojovacích vodičov
T1, T1+2 všetky 16 mm2 Cu alebo ekvivalent
T2, T3 ≥ 4 mm2 4 mm2 Cu alebo ekvivalent
T2, T3 < 4 mm2 prierez vodičov vedenia alebo ekvivalent
Ale v norme 534 sa hvori aj vid.priloha.
Potom som nasiel este tabulku, kde je napisane, ze ak su FU mansie alebo rovne 80 min prierez je 10m2.
Takze mam v hlave pekny gulas.
Ak som to teda spravne pochopil a drzim sa 534 vid priloha, uzemnovaci vodic ma byt pre typ T1+T2 min 16mm2 a pracovne vodice vcetne N maju min 6mm2.
To znamena, ze ja ked pridem na hl. vypinac kablom x nieco 16 a odtial pojdem napr. 6 alebo 10 na SPD a odtial 6 alebo 10 na jednotlive rady isticov popripade chranicov, a pouzijem prepojovaci hreben prierezu 10mm2 tak v podstate to mam dobre. Chapem to dobre, alebo ozaj musia byt aj pracovne vodice vstupujuce do prepatovej ochrany prierezu 16mm2, a je jedno ake bude privodne vedenie?
Na připojovací vodiče k SPD jsou kladeny nejrůznější nároky:
- odolnost proti tepelným účinkům pracovních proudů a nadproudů (odtud mj. požadavek dle IEC 60364-4-43)
- mechanická odolnost (měl byste vidět, co dokáže bleskový proud 100 kA s tkaničkou 4 mm2)
- minimální impedance pro dodržení ochranné napěťové úrovně
Samozřejmě platí vždy ten nejpřísnější požadavek. Jistě že za určitých okolností by se daly ty věcné podmínky splnit i menším průřezem, ale pak je to na vás, abyste si obhájil, že je to nejmíň tak dobré, jako řešení podle normy.
Patriku myslím, že to chápeš správně.
Ale jak píše T. Fuk - čím tlustší dráty tím líp.
Quote from: Vít Rotrekl on 13.11.2017, 06:53
Patriku myslím, že to chápeš správně.
Ale jak píše T. Fuk - čím tlustší dráty tím líp.
Vit takze, dajte tomu,ze spd ma 2 svorky. Pripojovaci vodic dam 16mm2, potom odchadzajuci z druhej svorky uz moze byt ineho prierezu na istice atd? Lebo ja vacsinou na prepajanie rad v rozvadzaci pouzivam CYA 6-10 + prepojovavi hreben. Tym padom, ale vzhladom na 534 by to malo byt ok, ano?
Len mi je divne, ze od RE napr po 4x10 ide to prepatie a kabel to vydrzi, a v rh ten kratky prepoj z vyp do SPD ma, alebo moze byt 16mm2. Ja asi by som to daval rovnakeho prierezu ako je privod az na PEN(PE)