Konkrétne sa mi jedná o vonkajší vplyv AE.
Je to základná škola a v tej učebni budú strihať, zatĺkať klince, modelovať, vyrábať ozdoby a občas aj rezať s pílkou.
Z toho by nejaký prach mohol vzniknúť, ale AE4 sa mi zdá až moc.
Tak som si lepšie prečítal 5-51 a je tam na AE4 napísané:
Spád prachu viac ako 10 mg/m2 a najviac 35 mg/m2 za deň.
Čo v tej učebni nebude.
Tým pádom sa dostanem napr. AE3.
A čo deti? Z učebne by som prevádzku nerobil.
Ja byť v komisii, tak z AE1 nepopustím.
A ani ako učiteľ by som deckám nedovolil prášiť na EZ. ;)
Ako mi raz povedal inšpektor:
"Aké vplyvy si určíš, z takých ti pri kontrole vyvodím dôsledky". :D
Rozdíl mezi AE3 a AE4 není v množství prachu nebo pevných částic, ale ve "velikosti", protože menší částice se dostanou i tam, kam "větší" ne.
Ale bylo by dobré se držet toho, že se do blízkosti elektrického zařízení dostane jen zanedbatelné množství... Protože jak "přiznáme" prach ve vlivu AE, měli bychom to posoudit jestli nevznikne další nebezpečí v souvislosti s vlivy řady BE. A do toho bych se ve "výukovém prostoru" vůbec nehrnul
Ke stanovení vnějších vlivů vám ČSN 33 2000-5-51 nestačí, používejte i normy navazující.
Výskyt prachu najdete v ČSN EN 60721-3-3, tabulka 5.