Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: slivmi on 30.11.2017, 10:26

Title: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: slivmi on 30.11.2017, 10:26


Pořídil jsem si na vytápění tepelné čerpadlo. Avšak v místě kde bydlím jsou z důvodu blízké pily velké výkyvy v sítí.

Bohužel čerpadlo se mi velmi často z těchto důvodů vypíná. ČEZ prozatím hraje mrtvého brouka. A tak mě napadá bylo by technicky možné před tepelné čerpadlo instalovat UPS nebo nějaké jiné zařízení, které by tyto poklesy vykrylo? Poklesy jsou  způsobeny spuštěním motorů na pile.

Technické detaily čerpadla jsou:
Dimenzované napětí kompresor / topný okruh 3~/N/PE 400 V 50 Hz
Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu <=22A
Max. elektrický příkon 14,10 kW
Title: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: Miroslav Minařík on 30.11.2017, 10:31
Quote from: slivmi on 30.11.2017, 10:26

Pořídil jsem si na vytápění tepelné čerpadlo. Avšak v místě kde bydlím jsou z důvodu blízké pily velké výkyvy v sítí.

Bohužel čerpadlo se mi velmi často z těchto důvodů vypíná. ČEZ prozatím hraje mrtvého brouka. A tak mě napadá bylo by technicky možné před tepelné čerpadlo instalovat UPS nebo nějaké jiné zařízení, které by tyto poklesy vykrylo? Poklesy jsou  způsobeny spuštěním motorů na pile.

Technické detaily čerpadla jsou:
Dimenzované napětí kompresor / topný okruh 3~/N/PE 400 V 50 Hz
Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu <=22A
Max. elektrický příkon 14,10 kW


Myslím, že online UPS to vyřeší. Kamarád měl opačný problém. Byl v blízkosti trafa a jeho čerpadla trápilo nadpětí. UPS to vystřídala na správný limit a navíc je jim i zálohou.
Title: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: Fuk Tomáš on 30.11.2017, 11:39
16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.
Title: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: Miroslav Minařík on 30.11.2017, 12:15
Quote from: Fuk Tomáš on 30.11.2017, 11:39
16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.

Já myslel, že má na mysli jen ovládací a řídící část.
Title: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: slivmi on 30.11.2017, 12:23
Bohuzel nejde jen o ovládací a řídící část. Čerpadlo detekuje pokles otáček na kompresoru a z bezpečnostních důvodů se vypne.

Zkusím tedy přesně změřit jaké ty poklesy jsou a zároveň kontaktovat výrobce. Uvidím tedy jestli úspěšně.
Title: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: Jiří Schwarz on 30.11.2017, 17:51
Běžný "multimetr" ty poklesy asi nestihne změřit.
Nějaký trochu lepší s možností záznamu nejnižší a nejvyšší hodnoty snad.
Ale nejlepší by bylo mít to změřené analyzátorem sítě, protože s takovým výsledkem se dá třeba i argumentovat u "energetiků"
Title: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: Miroš Jan on 30.11.2017, 21:37
Quote from: Jiří Schwarz on 30.11.2017, 17:51

Ale nejlepší by bylo mít to změřené analyzátorem sítě, protože s takovým výsledkem se dá třeba i argumentovat u "energetiků"


Jiří, nedá.
Jedině jejich analyzátor. :)
Title: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
Post by: František Šohajda on 01.12.2017, 07:00
Quote from: Fuk Tomáš on 30.11.2017, 11:39
16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.


16 kVA je málo...udává se minimálně 20% navíc u UPS tudíž alespoň na hraně 18 kVA ....
A to už bude stejně drahé jako tepelné čerpadlo. (dance)