Jak nejelegantněji provést stoupací vedení ze svazku kabelů 1-YY 1x185? Ve svazku je L1,L2,L3,PEN?
Stoupací vedení vede po betonovém sloupu přes tři patra.
Potřebuji kabeláž nějak elegantně kotvit a nejsem si jist, jaký systém nejlépe použít, aby vše splňovalo mechanické požadavky na kotvení svislého vedení, když je vedeno ve svazku.
Kábelovými príchytkami KOZ
https://online.sse.sk/pls/kpfc/kpfc_web.detail?meno=&idk=18&ids=67&csap=6637
Perfektní. Děkuji. Tyto jsem neznal.
A dají se u nás vůbec někde koupit?
http://www.elektrokorecek.cz/kabelove-drzaky-m/
Nebo...
Také existují hliníkové sonapky.
Komplikovaná montáž, trčí to od steny.
KOZ sa pripevní jednou hmoždinkou o konštrukciu predtým ako sa do nej vložia dve skrutky M10. Vložia káble , zacvakne druhá polovica a dotiahne maticami. Netrčí to od steny, nik to nezdemontuje lebo hlinník, vysoká životnosť a mechanická pevnosť, nepoškodzuje plášť vodičov, vydrží dynamické účinky skratových prúdov. Primárne je to určené pre vn káble, poprípade ich zväzky, to je pravda ( používame ich na vn od prierezu 1x35 do 3x1x240 ), ale je to požiteľné aj na nn. Cena je ale vyššia ako u príchytiek SONAP.
Quote from: Radim Blaťák on 10.12.2017, 19:28
Jak nejelegantněji provést stoupací vedení ze svazku kabelů 1-YY 1x185? Ve svazku je L1,L2,L3,PEN?
Stoupací vedení vede po betonovém sloupu přes tři patra.
Potřebuji kabeláž nějak elegantně kotvit a nejsem si jist, jaký systém nejlépe použít, aby vše splňovalo mechanické požadavky na kotvení svislého vedení, když je vedeno ve svazku.
Jestli se jedná o stoupací vedení HDV neměřené části, tak to patří do kopoflexu a ten eventuelně do zanýtovaného žlabu! Viz. připojovací podmínky.