Do zásuvky jsem zapojil lampičku, která ihned vyhodila jistič.
Po jeho nahození začly v domě při velkém odběru pohasínat světla (ubívat na intenzitě) a zapojený spotřebič nejede naplno např. konvice mikrovlnka nebo když zapne lednice svetla pohasnou a spotrebič jde špatně a jak kdyby se měl vypnout.
Je to starý dúm, hliníková instalace a všechno je přez jeden 16A jistič.
Dům není náš, budeme vněm bydlet ještě tak rok a potom ho majitel zbourá, proto nechceme investovat do velkých oprav.
Myslíte, že to múže dělat povolený spoj někde v nějaké krabičce?
Například v zásuvce nebo vypínači, když je vše vedené přez 1 jistič?
Nebo by to mohl být špatný jistič nebo tak něco?
Okamžitě zavolejte elektrikáře. Pravděpodobně vám někde uhořel vodič PEN. Jednak to může být nebezpečné pro vás a taky vám mohou nenávratně odejít některé spotřebiče do křemíkového nebe.
Jde o velmi nebezpečný stav (norm)
Bez elektrikáře se tato závada neobejde. Doporučuji neváhat.Jde o nebezpečný stav.
Tohle je jeden z těch stavů před tím, než se někomu něco stane (úraz elektrickým proudem), nebo dům vyhoří!
Pravděpodobně bude někde uvolněný spoj. Buď fáze, nebo v horším případě PEN. Doporučuji ihned zavolat elektrikáře. A to já nejsem jeden z těch, co straší.
Občas se závada najde i pod omítkou ve stropě. To se pak hodně špatně hledá ... (zle)
Foto z rubriky "5 minut před požárem"?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.12.2017, 09:04
Občas se závada najde i pod omítkou ve stropě. To se pak hodně špatně hledá ... (zle)
Docela by mě zajímalo, jak jste to tak přesně našel. A ještě víc by mě zajímalo, jak dlouho to fungovalo.
Fungovalo to asi 30 let, než se o patro výš (půda) začal přestavovat byt.
Nejdřív jsem vyloučil krabice a pak použil Testo 745. V místě spoje mizelo napětí (kabel šel nahoru mezi trámy) a byla vidět nerovnost omítky. Nápověda byla ta, že šel kabel od lustru na opačnou stranu, než je vypínač. Takže spoj byl jistý.