Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jan Máca on 18.12.2017, 16:33

Title: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Jan Máca on 18.12.2017, 16:33
V normě 33 2000-7-701 ed.2 se píše o zónách 0+1+2 která končící ve výšce 225cm nad definitivním terénem podlahy.

Mohu tedy svítidlo (https://www.svet-svitidel.cz/greenlux-gxdw111-led-podhledove-svitidlo-vega-s-90xled-smd-18w-230v-html) v prostorách v koupelně kde chci, třeba i nad vanou?

Proudový chránič 30mA je samozřejmostí.
Strop v konkrétní koupelny je 275cm.
Ve staré normě se prostor řešil zónou 3 ale tu ed.2 vypustila.
Je to svítidlo na 12V ale trafo a přívod pro světlo je cca 20cm od svítidla.
Svítidlo je zapuštěné do plného sádrokartonového podhledu.
Mám to chápat tak, že prostor nad 225cm nad zemí je prostor zcela normální?  
 
Title: Re: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Jiří Schwarz on 18.12.2017, 17:39
Jako "úplně normální" bych ten prostor nezařadil, pořád je to místnost s vanou nebo sprchou, jednak bychom měli rozumně posoudit jestli je tam pevná sprcha, nebo pohyblivá (nebo žádná), jaká je pravděpodobnost že dojde k postříkání svítidla, je třeba také počítat s vysokou vlhkostí vzduchu, běžně i 100%, takže se voda může srážet na čemkoliv, co bude mít teplotu jen o něco menší než vzduch...
Takže platí celkem "obecné pravidlo" - svítidlo by podle pokynů výrobce mělo být do takového prostředí určeno.
Title: Re: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Zdeněk Friedrich on 18.12.2017, 17:55
Je to sice ve II.tř.izol., ale IP 20 nad vanou se mi nelíbí viz vysvětlení od kolegy. A jaký je důvod cpát to nad vanu? :-\
Title: Re: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Jan Máca on 18.12.2017, 19:18
No přímo nad vanou nebude :) to bych neudělal ale poukázal jsem na fakt že podle normy 33 2000-7-701 bych ho tam klidně umístit mohl a to my přišlo divné. Tak jsem se pro jistotu obrátil formou diskuze na nějaké argumenty které by mi to mohli vyvrátit. V koupelně je sprchový kout a vana, mezi nimi je prostor(ulička) 110cm (takže 60 cm od vany a 60cm od sprchy nepřipadají v uvahu). Ale jak už jsem poukázal výška stropu je 275cm. Takže kdybych to světlo umístil doprostřed uličky tj. střed sv 55cm jak od vany tak sprchového koutu tak by to bylo v pořádku ?  ??
Světlo tam chce mermomocí mít majitel typu : Greenlux GXDW111 - LED podhledové svítidlo VEGA-S 90xLED SMD/18W/230V. 
Title: Re: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Juraj Rojko on 18.12.2017, 23:25
Jen bych upozornil, že tento typ svítidel není na 12V. (Abych byl přesnější, žádné takové jsem zatím neviděl.) Mívají proudové zdroje 300-900mA s napětím 40V a více.
Title: Re: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Rozmahel Vladimír on 19.12.2017, 07:57
Citovanou normu si přečtěte vzadu. Národní doplněk zvedl výšku zóny do 3m.
Title: Re: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Pavel Horský on 19.12.2017, 08:18
Quote from: Rozmahel Vladimír on 19.12.2017, 07:57
Citovanou normu si přečtěte vzadu. Národní doplněk zvedl výšku zóny do 3m.


Přesně tak.
Takže  do 60cm od vany a do výšky 3m od čisé podlahy bude min. IPX4, což vaše svítidlo nemá. Nehledě na to, že svítidlo na vašem odkazu je skutečně na 230V.
Title: Re: Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
Post by: Maroš Klein on 19.12.2017, 11:01
Podľa dodatku ide iba o priestor nad zónou 1.
Svietidlo nad uličkou bude nad zónou 2, pod ktorou už žiadna zóna 1 nie je, takže sa tomu dá rozumieť tak, že ten dodatok vlastne ošetruje iba priestor nad priestorom obaľujúcim vaňu.
Pre lepšiu názornosť by pomohlo upraviť v ČSN aj obr. 701.1, ale pre odborníkov bude tento stav ÚNMZ určite považovať za dostatočný.