Pohon garážových vrat (Marantec Comfort) je připojen do samostatně jištěné zásuvky na stropě garáže. Bez štaflí apod. není zásuvka dosažitelná.
ČSN 33 2130 ed.3 hovoří jasně, má snad projektant jiný názor?
Mě se nezdá, že by hovořila jasně. Ano je to sice zásuvka s jištěním do 20A. Zároveň je to však zásuvka pro speciální použití a vzhledem k umístění na stropě určitě není běžně přístupná laické veřejnosti. Nebo jaké úsilí musí laická veřejnost vyvinout aby se dostala k zásuvce, která pro ní nemá být přístupná ? Zřejmě to má být na úsudku toho kterého revizního technika :-(
Nezazněla tu tuším jedna podstatná informace. Jedná se o novou stavbu, nebo o rozšíření stávající elektroinstalace v garáži o jednu další zásuvku?
Pokud se jedná o druhý případ, udělal bych to stejně, jako jsou ostatní zásuvky v garáži. A nedramatizoval bych to, s ohledem na obtížnou přístupnost zásuvky a na to, že do ní bude trvale zapojen spotřebič ve II. třídě ochrany (jestli se nepletu - Hörmanní pohony alespoň ve II. tř. jsou).
Z dalších dotazů tazatele vyplývá, že se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a vaří z vody. ;)
Quote from: Zdeněk Friedrich on 19.12.2017, 18:07
Z dalších dotazů tazatele vyplývá, že se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a vaří z vody. ;)
No jo, koukám. To na mne dělá dojem skoro činžáku, takže velký pohyb laiků... Zásuvka pod chránič a basta.
Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat?
Docela průšvih, nemyslíte?
Za mě......dávat chránič na zásuvku pohonu sekčních vrat je naprostý nesmysl. Doporučuji - nepoužívat!
Quote from: Pavel Horský on 19.12.2017, 18:49
Pánové, dovedete si představit modelovou situaci, kterak je rozvaděč součástí garáže, garáž má vstup jen sekčními vraty a jednoho dne dojde k samovolnému vybavení chrániče, přes který je napojena právě zásuvka pohonu vrat?
Docela průšvih, nemyslíte?
Nemyslím. K tomuto účelu slouží nouzové odrýglování vrat a v každém manuálu k pohonu je to důrazně napsáno.
Já si naopak představuji penzion, ve kterém v garážích není žádná zásuvka (aby hosti nepálili elektriku), resp. jediná je u pohonu na stropě - takže tam při potřebě vyluxovat si v autě polezou laici s prodlužovákem po štaflích - práce ve výškách, vlhku (louže z odtátého sněhu), špatných světelných podmínkách...
Osobně tuto zásuvku napojuji sólo za 4-6A Jistič a mimo chránič, mluvíme li o rodinných domech.
Ale souhlasím plně s Tomášem Fukem, že nejprve je potřeba posoudit všechny vnější vlivy, které v této garáži mohou být. Například při poslední revizi v bytovém domě byla tato zásuvka také za proudovým chráničem, přesně dle projektové dokumentace a i podle mne to zde bylo v pořádku a mělo to své logické opodstatnění. Co někteří nájemníci dovedou, je až s podivem. ?? :-\
Poslední odstavec citace kolegy Friedricha hovoříá za vše. Myslím, že již není potřeba něco dodávat.
Občas mi přijde, že zásuvky bez chráničů vybily půl lidstva. :(
Článek 5.3.11 kombinovat s chladnou hlavou a doporučením normy! (dance)
Viz.kol.Friedrich
U staré instalace chrániče nejsou , újma na zdraví (počet úrazů) je srovnatelná s novými budovami. ;)
Zejména, když se nedělají zkoušky chráničů dle doporučení výrobce....Doma je to běžné-nedělají !