Potřebuji spojit plc Foxtrot s panelem jiného výrobce, konkrétně Weintek.
A nevím, jak v Mosaicu naadresovat proměnné tak, aby panel s PLC spolu komunikoval.
Např.: zda proměnná na adrese R0.0 odpovídá adrese 12288.0?
Máte s tím někdo zkušenosti?
Nevím o tom, že by Weintek podporoval přímou komunikaci s Tecomatem. Pravděpodobně budete muset použít knihovnu Modbus(nějaký ModbusMaster) a tam si namapujete co chcete komunikovat, a zde si také vy určíte na jakých adresách budou proměnné viditelné pro Weintek. V konfiguraci panelu pak nastavíte PLC s ovladačem Modbus, dle typu komunikačního kanálu a poté trochu experimentujete, aby se zobrazovalo vše správně(to se týká především 2wordových hodnot...přeházené pořadí bajtů či wordů).