Title: Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
Post by: Vlastik.Roul on 20.12.2017, 09:05

Potřebuji spojit plc Foxtrot s panelem jiného výrobce, konkrétně Weintek.
A nevím, jak v Mosaicu naadresovat proměnné tak, aby panel s PLC spolu komunikoval.

Např.: zda proměnná na adrese R0.0 odpovídá adrese 12288.0?
Máte s tím někdo zkušenosti?
Title: Re: Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
Post by: F.Prajza on 20.12.2017, 16:54
Nevím o tom, že by Weintek podporoval přímou komunikaci s Tecomatem. Pravděpodobně budete muset použít knihovnu Modbus(nějaký ModbusMaster) a tam si namapujete co chcete komunikovat, a zde si také vy určíte na jakých adresách  budou proměnné viditelné pro Weintek. V konfiguraci panelu pak nastavíte PLC s ovladačem Modbus, dle typu komunikačního kanálu a poté trochu experimentujete, aby se zobrazovalo vše správně(to se týká především 2wordových hodnot...přeházené pořadí bajtů či wordů).