Dnes se na trhu objevují FVE ostrovní systémy: FVE -> regulátor -> topná spirála (např. bojler). Podle čeho revidovat? ČSN 33 200-7-712 ed.3 říká revidovat dle ČSN EN 62446, ale ta je pro systémy spojené s rozvodnou sítí, což není tento případ. A jinou nějak nemohu dohledat. Nasměrujete kam mrknout?
Inspiraci bych hledal v ČSN EN 62124, ovládáte-li anglický nebo francouzský jazyk 8)
Vynechám požadavky na odpojení od sítě při výpadku DS nebo odchylky od frekvence.
Ověřím, zda výstupní napětí nemůže přesáhnout maximální přípustné napětí na spotřebiči (rozpor s pokyny výrobce).
Ověřím ochranu před NDN (předpokládám IT - izolační stav).
Doplním... overenie istenia strigov ( aj vhodnosť poistiek poprípade ističov) na jednosmernej strane vzhľadom na skratový prúd panelov, zmerám napätia na jednosmernej strane 650-720V výstupné napätie zo striedača potom bude v tolerančnom pásme, skontrolujem zemné spojenia na jednosmernej strane. Zabudnem na to , že technické riešenie je ekonomický blud. Podstatná je jednosmerná strana
Quote from: Vlado Konrád on 21.12.2017, 13:11
Doplním... overenie istenia strigov ( aj vhodnosť poistiek poprípade ističov) na jednosmernej strane vzhľadom na skratový prúd panelov
Vzhledem k tomu, že je zkratový proud (spíš bych ho nazval proud na krátko) okolo 120% proudu jmenovitého, pak není moc co posuzovat. Jištění stringů funguje spíš jako vypínání. Moc toho neodjistí.
Práve to je problém správne hodnoty istenia. Prúd nakrátko degraduje panely. Najhoršie je to u polymorfných nanokryštalických.. proste tenkovrstvých , za studených dní a intenzívnom svite.