Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Vladimír Svatek on 11.12.2006, 18:17

Title: Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
Post by: Vladimír Svatek on 11.12.2006, 18:17
Používáme ve fabrice soustavu TN-C .Jak zapojit starší přenosné míchačky,
čerpadla,kompresory používané venku.Jedná se 4P/5P zapojení.  
Title: Re: Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
Post by: Jiří Fuksa on 12.12.2006, 00:43
To: Svatek
A v čem vidíte problém, zkuste to upřesnit.
Přenosné zařízení se připojuje přes zásuvky 4 nebo 5ti pólové podle provedení zařízení. Zapojení zásuvek je např. v ČSN 332000-4-46, příloha NK.
Title: Re: Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
Post by: Vladimír Svatek on 12.12.2006, 20:29
Používáme v budově jen 4pólové zap.Dnes se vyžaduje spotř.(míchačky atd.)používané venku zapojovat přes chránič.Východiskem je použít nové zás.rozvaděče a vše předělat na 5pól.zap.?To známená výmněna všech prodlužováků.
Title: Re: Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
Post by: P. Rotrekl on 12.12.2006, 21:28
To: Svatek
Už se to tady několikrát řešilo. Kdybyste prošel diskuse, odpověď byste našel.
Jen stručně. Jsem laik, nemám žádný paragraf, ale když se dívám na spotřebiče, které uvádíte, myslím, že většina z nich nepotřebuje pro práci vodič N.
V takovém případě zelený vodič v kabelech můžete považovat za PE vodič. Čtyřpólovou zásuvku zapojíte přes chránič tak, že do chrániče přivedete všechny čtyři vodiče kvůli funkci testovacího tlačítka, ale z něj vyvedete jen fázové vodiče.
Pokud ovšem některý spotřebič střední vodič vyžaduje, pak vám nezbývá nic jiného, než použít pětižilové kabely. U spotřebičů, které střední vodič nevyžadují, pak stačí na stávající čtyřžilový kabel napojit pětipólovou vidlici.
Title: Re: Jak zapojit přenosné el.zařízení v soustavě TN-C?
Post by: Jiří Fuksa on 12.12.2006, 23:21
To: Rotrekl
Jestli jste opravdu laik, tak všechna čest pro vás.
I elektrikáři s tím mají problémy.