Dostal se mě do ruky protokol o určení vnějších vlivů rozvodny nn. Ve využití je BA5 (schopnost osob - osoby znalé) celkový výsledek : prostor zvl. nebezpečný. V normě ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazení BA5 není. Kam tento prostor zařadit?
Začátek protokolu o vnějších vlivech je dobře stanovený pro schopnost osob podle BA5.
BA5 platí pro odborníky, kteří mají kvalifikaci podle vyhlášky 50/78 Sb. s §§6.7 a pracuji na elektrickém zařízení v souladu s ČSN 50110-1 ed. 3
Požadavky na opatření na ochranu před nebezpečným dotykem živých části je podle ČSN 33 2000-4-481. Pokud jsou splněny podmínky pro BA4 a BA5, potom se ochrana před dotykem živých části v těchto prostorech nepožaduje.
Všimněte si poznámky 4) pod tabulkou NA.5 pro prostory nebezpečné v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, kdy se tyto prostory stávají prostorami zvláště nebezpečnými. V případě, kdy tam pustíte laiky bez dozoru.
Proto závěr komise o stanovení PVV je nesprávny.
Rozvodny nn se zařazuji mezi prostory nebezpečné.
Důležitá poznámka. Vnější vlivy stanovujeme pro pracoviště
a ne pro prostory.
V prostorech zvlášť nebezpečných musí být elektrická instalace jinak provedená, než v prostorech "jen nebezpečných".