Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: xjanuhrin558 on 23.12.2017, 18:55

Title: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: xjanuhrin558 on 23.12.2017, 18:55
Máme dům po rekonstrukci cca pred 8 lety vse bylo v poradku.
Posledni 3 roky nam obcas vyhodi proudovy chranic kdyz roznu svetlo na chodbe kde mame schodistove vypinace.

Schodištaku mame celkem 6ks.
Rozsvicuji se 3 lustry.
Prvni lustr  1x usporna zarivka 8W.
Druhy lustr 4x (2x led 3w a 2x usporna zarivka 8W).
Treti lustr 2x (1x led 3W 1x usporna zarivka 5w)

Kdyz zkousim rozsvěcet a zhasinat tak treba na patnáctý pokus se vyhodi pojistky.
Nekdy je klid tyden a nekdy prijdu domu a rozsvitim a vybaví proudovy chranic.
Svetlo bezi dal.
Časove rele na schodisti mam SMR-B/230 a proudovy chranic TFV4, TRACON 20A.

Nevíte kde muže byt chyba?
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: Jiří Schwarz on 25.12.2017, 10:06
Quote from: xjanuhrin558 on 23.12.2017, 18:55
... obcas vyhodi proudovy chranic kdyz roznu svetlo na chodbe kde mame schodistove vypinace.

... treba na patnáctý pokus se vyhodi pojistky.
... a rozsvitim a vybaví proudovy chranic.
Svetlo bezi dal.
...

Nevíte kde muže byt chyba?


Že by byla chyba v popisu?
působí to tak trochu zmateně...

Od jakého okruhu vybaví chránič?
Jaké pojistky to "vyhodí"?

Asi bych začal 2 možnostmi:
- není nějak špatně zapojené ovládání světel (časového relé)?
- máte přepěťové ochrany? Jak a kde zapojené? Nemůže nějaká špička "otevřít ochranu"?
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: Václav Třetí on 25.12.2017, 11:18
Je to celé zmatené:   ... šest schodišťáků...  to jsou klasické spínače, nebo tlačítka?

                                  ... tři lustry...   svítí společně, nebo každý zvlášť?

                                  ... vybaví chránič, světlo svítí dál... tzn, že chránič je na jiný okruh?

                                 ... na patnáctý pokus se vyhodí pojistky... pojistky nebo chránič? 


Přes nejasnosti zmíněné výše to vypadá na nějakou chybu zapojení. Píšete, že to několik let fungovalo a poruchy se objevují v poslední době. Nebyl proveden nějaký zásah do elektroinstalace před tím, než to začalo zlobit? Jinak to vidím na zásah odborníka, může být též vadný chránič a vůbec to spolu nesouvisí, na dálku to asi neopravíme, chce to měřit a hledat.                         
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: František Šohajda on 25.12.2017, 11:23
SMR je dvojité izolaci...Tam asi problém moc nebude.

Na dálku to jde těžko přezkoušet. :-[
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: Václav Třetí on 25.12.2017, 11:45
SMR sice ano, ale je také možné, že někdo použil PE místo N.
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: David Frýba on 25.12.2017, 12:13
Někdy vyhazuje pojistky jindy proudový chránič? Časové relé ovládané tlačítky vy ovládáte 6ti-schodišťáky čím relé pozbývá funkci? 6 schodišťáků nejde ani zapojit, aby dílo fungovalo tak jak popisujete. Otázka je hodně laidská. Beru z křišťálová koule, že schodiště ovládáte 6-ti schodišťovými tlačítky a že občas vybaví chránič někdy vypadne pojistka. Napadá mne zkontrolovat ovládací okruh zda není fáze zapojená přes chránič a nula není před chráničem?Ovládání máte zapojené ze stejné fáze jako světlo?Odpojováním jednotlivých světel lze kontrolovat, zda to nedělá to či ono svítidlo.Galvanicky oddělený vstup AC/DC 5 - 250 V, které toto relé má máte zapojen?
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: Fuk Tomáš on 25.12.2017, 12:16
Quote from: Václav Třetí on 25.12.2017, 11:45
SMR sice ano, ale je také možné, že někdo použil PE místo N.
To mi přijde jako nejpravděpodobnější příčina.
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: Jiří Schwarz on 25.12.2017, 13:24
Quote from: Václav Třetí on 25.12.2017, 11:45
... je také možné, že někdo použil PE místo N.

Pokud by taková chyba v zapojení byla, je možné, že to tak už je dávno a začaly s tím být problémy až po tom, co přibyly nebo změnily parametry nějaké spotřebiče, jejichž provozem vznikají rozdílové unikající proudy.
Title: Re: Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
Post by: Oliver Mička on 25.12.2017, 18:52
Zameral by som sa na ovladanie toho rele. Urcite bude miesto N pripojený na PE.. Relé začalo mať vyšší odber na čo reaguje chránič..
Totožný pripad som mal s CRM relé..3 roky nič a až potom..