Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: fous on 23.12.2017, 23:15

Title: Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
Post by: fous on 23.12.2017, 23:15


Potřebuji překlenout kabelem cestu v areálu podniku.
Jediná možnost je vzduchem.
Dříve bylo často vidět toto řešení formou vztyčených kůlů do trojnožek na obou stranách komunikace pro podporu vedení.
Lze toto řešení použít i dnes a případně za jakých podmínek?
Title: Re: Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
Post by: Jiří Schwarz on 25.12.2017, 09:56
Na veřejné komunikaci musíte respektovat požadavky na výšku nad vozovkou.
V areálu podniku si můžete určit pravidla pro výšku vy podle toho co se v areálu děje, jaká vozidla se tam pohybují...
Zvažte jestli je to dočasné, provizorní nebo dlouhodobější řešení. Já bych nějaké provizorní "trojnožky" bral jak opravdu provizorní...
Pak je třeba podle použitých kabelů najít v údajích od výrobce jejich maximální zatížení na tah. Ne všechny kabely je možné použít jako samonosné.
Title: Re: Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
Post by: František Šohajda on 25.12.2017, 11:25
A samonosný kabel nejde použít?
Dvě konzoly na budovách a kabel mezi ně.
Title: Re: Jaká jsou pravidla vedení kabelů vzduchem ?
Post by: Jiří_Hrubý on 25.12.2017, 13:52
Quote from: fous on 23.12.2017, 23:15

Lze toto řešení použít i dnes a případně za jakých podmínek?

Rozvahu bych začal upřesněním, zda se má jednat o prozatímní či trvalé řešení a podle toho se rozhodl, zda aplikovat 34 1090, 5-52 nebo ještě jinak...