Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům! => Firemní podpora => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Topic started by: Jiri Foldyna on 27.01.2018, 19:34

Title: Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
Post by: Jiri Foldyna on 27.01.2018, 19:34
Modul C-IB-1800M, vstupy DI5 až DI18. Lze nějak změnit povolené rozsahy změřeného odporu smyčky pro vyhodnocení stavu? (viz kap. 13.8.4 TXV00416 rev. 3d - Příručka projektování CFox, RFox a Foxtrot), případně jak bude vyhodnocen odpor smyčky mimo rozsahy definované v tabulce pro odpor smyčky tamtéž?
Title: Re: Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
Post by: Luboš Urban on 23.02.2018, 10:25
Rozsahy jsou pevně nastaveny ve firmwaru modulu a měnit se nedají. Kolem rozlišovací úrovně odporu je povolená tolerance 10 %, do tohoto intervalu  se odpor musí vejít. Mimo rozsahy se bude vstup chovat náhodně.