Přes to, že ČSN popisují přesně jak správně přepěťové ochrany uzemňovat, některé principy stále jasné nejsou. Toto téma se týká těchto obecných podčástí ...
Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
Jaké chyby se mohou udělat?
Je vždy instalovaný průřez vyhovující?
Lze použít k uzemnění různých vodičů?
Proč myslet na indukci i v tomto případě?
Znáte ze své praxe nějaký typický příklad nepochopení/ neznalost této problematiky?
Za "nepochopení některých principů" bych označil instalaci přepěťové ochrany na obrázku.
Když je přívod "jen" 5x2,5, asi "někdo" chtěl tu ochranu přizemnit na "pořádnou zem"...
Řekl bych, že mnohem horší je to, že svod z přepěťové ochrany je veden v těsném souběhu s vodiči, které měla ochrana chránit. Tak jak je to provedeno se to zcela míjí účinkem...
Otázka "ako správne uzemniť" úzko súvisí aj s nemenej dôležitou otázkou ,,Kde ktorý zvodič podľa stupňa ochrany umiestniť v chránenom objekte, resp. v samotnom rozvádzači?".
Quote from: Rozmahel Vladimír on 12.02.2018, 18:08
Řekl bych, že mnohem horší je to, že svod z přepěťové ochrany je veden v těsném souběhu s vodiči, které měla ochrana chránit. Tak jak je to provedeno se to zcela míjí účinkem...
Přesně tak.
To, že jsou svodiče připojeny na zřejmě předimenzovanou zem (a proč by to mělo vadit?) není na závadu, ale zapojení degradující celý systém je opravdu vážnou závadou.
OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu? Jaké chyby se mohou udělat? Je vždy instalovaný průřez vyhovující? Lze použít k uzemnění různých vodičů? Proč myslet na indukci i v tomto případě? Specialisté v oboru problematiku přiblížili ... "Připojovací vodiče musí mít určitou konkrétní délku a současně musí mít například v rámci rozvaděče správný průřez. Ten je v kombinaci s maximální délkou dostatečný na to, aby napětí naindukované na přívodních vodičích nepřekročilo hodnotu impulsního výdržného napětí a neohrozilo tak chráněná zařízení ...".
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-29-jak-spravne-uzemnit-prepetovou-ochranu)
[video]/video/2018/180201_opp_29_jak_spravne_uzemnit_prepetovou_ochranu_k.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
Quote from: Pavel Horský on 13.02.2018, 08:55
... že jsou svodiče připojeny na zřejmě předimenzovanou zem (a proč by to mělo vadit?) není na závadu...
Ono to z té fotky nemusí být na první pohled vidět, že ta zem ze stupně B není spojena s PE v okruhovém rozvaděči (tvoří smyčku o ploše více než 50m2)
Pak tam je rovnou na "Béčko" připojen "několika cm vodiče" stupeň C, stupeň B je 3+0 a stupeň C je 4+0
Naprosté nepochopené principu (zle)
V praxi se nejčastěji setkávám s problémem prostorového uspořádání. Jak už psali kolegové výše, jedná se o naprosté nepochopení principu svodiče a vedení svodového vodiče v souběhu s chráněnou instalací. Je už lhostejné, zda k tomu dochází v instalaci, nebo přímo v rozvaděči.
Smutné je, že se často s tímto problémem nedokáží porvat ani výrobci rozvaděčů.