Mám vrátek na 230V, 1000W výkon.
Potřebuji ho spínat pomocným relé/stykačem z dálkového ovládání. Do stykače je zapojen obvod na motor a obvod na kondenzátor.
Potřebuji vědět jestli ho mohu spínač stykačem AC1 na 20A nebo musím použít nějaký AC3 stykač.
Nevím jestli to zvládne, zda-li je mezi AC1 a AC3 nějaký přepočet nebo tak něco.
Rozdíl mezi AC1 a AC3 je v typu spínané zátěže - konstrukci kontaktů a zhášecí komory. Pro motor - indukční zátěž by měl být použit stykač typu AC3.
AC1 na 20A to sepne také, je však možné, že se po několika sepnutích/rozepnutích zalepí kontakty.
Výrobci uvádí možnou zátěž v A nebo kW pro různé kategorie zátěží.
Ty jsou např. tady:
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/novinky/nejcasteji-pouzivane-kategorie-uziti-spinacich-a-ovladacich-prvku/
Viděl bych spíše AC4
Motory s kotvou nakrátko: rozběh motoru, reverzace, posun, brzdění protiproudem.
S vrátkem se hodně reverzuje.....