Diskuse2 Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Lumír Bajgar on 04.03.2018, 17:52

Title: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Lumír Bajgar on 04.03.2018, 17:52
Jsou tyto průběhy napětí a proudů v siti 22kV IT nekompenzované charakteristické pro ferorezonanci?
Title: Re: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Vlado Konrád on 05.03.2018, 05:37
Nie sú. Vyzerá to na problém s harmonickými. Jedná sa výpis z ochrany pre FVE ?
Title: Re: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Lumír Bajgar on 05.03.2018, 07:18
Nejedná se FVE, jedná se o trakční měnírnu napájenou z trafa 110/22kV. Toto zachytila ochrana na přívodu rozvodny R22 kV IT, bylo signalizované zemní spojení.
Title: Re: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Lumír Bajgar on 05.03.2018, 13:33
Přikládám ještě detailnější průběhy proudů a napětí. Zajímavé je, že se zmenšil fázový posuv napětí (MPV3p1:V A/V,MPV3p1:V B/V,MPV3p1:V C/V) a napětí měřené na otevřeném trojúhelníku (MPV3p1:V N/V) má periodu 40ms což odpovídá frekvenci 25Hz.
Title: Re: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.03.2018, 14:11
Opravdu to vypadá jako ustálená ferorezonance, včetně poloviční frekvence v uzlu. Jak se to chová při zátěži?

Viz průběh na straně 24 dokumentu z PowerWiki.
Title: Re: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Lumír Bajgar on 05.03.2018, 17:49
Při zátěži se to chová normálně. Musím zjistit čím to vzniklo, případně vzniká, na vinutí otevřeného trojúhelníka nemáme tlumící odpor.
Title: Re: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.03.2018, 07:45
Odlehčené trafo je "podsycené", pracuje v nelineární oblasti a je náchylné k ferorezonanci.

Ještě mě napadlo, nedošlo v poslední době k výměně ochran? Nové ochrany mají nižší odběr, což nedělá MTN moc dobře.
Title: Re: Jsou tyto průběhy napětí a proudů charakteristické pro ferorezonanci?
Post by: Lumír Bajgar on 10.03.2018, 10:52
Doplňovala se rozdílová ochrana transformátoru 110/22kV 7UT85, původně byla jen nadproudová SPAJ 141C. Je to už 3 roky co se to měnilo.