Jsou tyto průběhy napětí a proudů v siti 22kV IT nekompenzované charakteristické pro ferorezonanci?
Nie sú. Vyzerá to na problém s harmonickými. Jedná sa výpis z ochrany pre FVE ?
Nejedná se FVE, jedná se o trakční měnírnu napájenou z trafa 110/22kV. Toto zachytila ochrana na přívodu rozvodny R22 kV IT, bylo signalizované zemní spojení.
Přikládám ještě detailnější průběhy proudů a napětí. Zajímavé je, že se zmenšil fázový posuv napětí (MPV3p1:V A/V,MPV3p1:V B/V,MPV3p1:V C/V) a napětí měřené na otevřeném trojúhelníku (MPV3p1:V N/V) má periodu 40ms což odpovídá frekvenci 25Hz.
Opravdu to vypadá jako ustálená ferorezonance, včetně poloviční frekvence v uzlu. Jak se to chová při zátěži?
Viz průběh na straně 24 dokumentu z PowerWiki.
Při zátěži se to chová normálně. Musím zjistit čím to vzniklo, případně vzniká, na vinutí otevřeného trojúhelníka nemáme tlumící odpor.
Odlehčené trafo je "podsycené", pracuje v nelineární oblasti a je náchylné k ferorezonanci.
Ještě mě napadlo, nedošlo v poslední době k výměně ochran? Nové ochrany mají nižší odběr, což nedělá MTN moc dobře.
Doplňovala se rozdílová ochrana transformátoru 110/22kV 7UT85, původně byla jen nadproudová SPAJ 141C. Je to už 3 roky co se to měnilo.