Na displeji 3fázového elektroměru svítí "zvoneček", je to známka poruchy, pokud vím, ale o co komkrétně může jít?
Může to znamenat např. napadení elektroměru, otevření krytu elektroměru, indikace sejmutí krytu svorkovnice aj.
Je to tak. L&G tak signalizuje napadení elektroměru. Raději ihned nahlasit, pokud jde o fakturační.
No jo, napadení,.... Ale elměr je v domě, skříň ani dům nejsou veřejně přístupné. Nikdo se v tom nehrabal.Spíš jsem se klonil k nějaké havárii v zapojení. Navíc jim prý při zapnutí boileru okamžitě, max po několika vteřinách padá centrální chránič. Já osobně jsem o 150 km dále, nemám možnost vidět na vlastní oči. Jinak, není-li bojler zapnutý, tak OK. HDO? Chránič? Třeba se někdo s něčím podobným setkal. Výsledek na místě samém neznám, jen mi to vrtá v hlavě. Až budu vědět, napíšu to sem. Zatím nevím a tak se ptám.
Quote from: Vratislav Fugl1 on 21.03.2018, 16:19
Spíš jsem se klonil k nějaké havárii v zapojení. Navíc jim prý při zapnutí boileru okamžitě, max po několika vteřinách padá centrální chránič.
Zapojené L cívky stykače bojleru za Chráničem a N mimo chránič (od HDO). Školácká závada ;)
Taky se může jednat o spojené N a PE kdekoliv v síti a chránič padá pokaždé když se zapne větší zátěž.
To jsou dvě nejčastější závady u padajícího proudového chrániče.
Zase ale pokud tento stav nastal náhle, nelze vyloučit vybavovaní svodovým proudem bojleru.
Zvoneček je lepší nahlásit, ať to pak nevypadá jako cizí zásah.
Quote from: Jiří_Hrubý on 21.03.2018, 19:35
Zase ale pokud tento stav nastal náhle, nelze vyloučit vybavovaní svodovým proudem bojleru.
Pokud to nějaký čas fungovalo, máte asi pravdu. Ja to pochopil tak, že jde o novou instalaci a že problém tam je od začátku.
Oprava = výměna bojleru. Jen nechápu, proč je na www stránkách uváděna vysvětlivka: napadení elektroměru. Docela bych řekl, že zavádějící. Asi podobný terminus technicus použiji u zubaře... :D
Chápu to správně, že po výměně toho bojleru zmizel symbol zvonečku z displeje elektroměru?
Quote from: Vratislav Fugl1 on 22.03.2018, 08:38
Jen nechápu, proč je na www stránkách uváděna vysvětlivka: napadení elektroměru.
Je a není, elektroměru nevychází součty proudů dovnitř a ven. U vás část proudu tekla bokem, a měřák neví že to není černý odběr, ale špatný stav spotřebiče.
Je možné že po odečtech elektroměru dorazí skupina netechnických ztrát a budou hledat :-) (nevím jak podrobně to el-měr loguje)
Takový elměr se nedá použít v sítích TN-C a bude hlásit chybu i v TN-S při poruše. Nevím k čemu by to bylo dobré. Na TN-S by se muselo provést rozdělení před elměrem.
Quote from: Vratislav Fugl1 on 22.03.2018, 08:38
Jen nechápu, proč je na www stránkách uváděna vysvětlivka: napadení elektroměru. Docela bych řekl, že zavádějící. Asi podobný terminus technicus použiji u zubaře... :D
A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection? :)
Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se), v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem.
Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky.
Quote from: Jiří_Hrubý on 22.03.2018, 17:56
A myslíte že by zákazník lépe chápal Tamper protection?
:)
Jinak symbol napadení může mít příčinu i ve špatně nasazeném krytu (neobvyklé, stane se), v případě skutečného zásahu, nebo při snahách o ovlivnění magnetem.
Elektroměry, ty novější, logují od chyb v napájení, až po pokusy o ovlivnění otevřením nebo magnetem, zpětný tok, nebo experimenty s diodou místo pojistky.
Tak co ja vim, magnety fungovali akorat na prehistoricky plechace.
Tohle je ZMF120 AC od L&G.
Zvonecek je indikace sundanyho krytu. Vznikne to snadno, po plombovani je treba to smazat optosondou. Nekdo mohl po odectu sondou sundat kryt aby se ujistil ze ma dodazeny vodice.
Jestli s tim nekdo nemanipiluloval tak je to tam od montaze.
Quote from: Pavel Ryšavý on 22.03.2018, 15:00
Je a není, elektroměru nevychází součty proudů dovnitř a ven. U vás část proudu tekla bokem, a měřák neví že to není černý odběr, ale špatný stav spotřebiče.
Je možné že po odečtech elektroměru dorazí skupina netechnických ztrát a budou hledat :-) (nevím jak podrobně to el-měr loguje)
On existuje elektroměr co pozná že někde jde něco bokem??
To by už asi byl všade...
Umí rozpoznat odběr/ dodávku (podle nastavení), nevim jak dokáže poznat špatný stav spotřebiče když se běžně tenhle typ dělá do 3x100A, leda by fungoval jako chránič.. Ale to by se museli měřit i nuly
Quote from: Rozvodak on 23.03.2018, 21:09
Tak co ja vim, magnety fungovali akorat na prehistoricky plechace.
ZPA loguje snahu o ovlivnění magnetem a podle FW ji ukáže jako napadení, nebo zůstane v registru a zjistí se to při cejchu.
Quote from: Rozvodak on 23.03.2018, 21:23
On existuje elektroměr co pozná že někde jde něco bokem??
To by už asi byl všade...
Umí rozpoznat odběr/ dodávku (podle nastavení), nevim jak dokáže poznat špatný stav spotřebiče když se běžně tenhle typ dělá do 3x100A, leda by fungoval jako chránič.. Ale to by se museli měřit i nuly
No a kdyz modry N dnes uz ani nejde pres elektromer, tak jak by mohl elektromer odkloneny proud registrovat? Inu, co se tu clovek nedocte za vtipy.