Jsem začínající revizní technik a dostal jsem zakázku na revizi prodejního prostoru v takovém tom jednopatrovém obchodním centru (cca 10 různých obchodů vedle sebe).
Jedná se o prodejnu elektro spotřebičů a já si nejsem jistý s termínem příští revize.
Prostředí normální, tak jako kancelář 5let?
- ale chodí tam děti a v celém komplexu budov může být i víc, než 200osob myslím, asi. Projektová dokumentace není ...
Quote from: František Šťědronský on 26.03.2018, 09:35
Jsem začínající revizní technik a dostal jsem zakázku na revizi prodejního prostoru v takovém tom jednopatrovém obchodním centru (cca 10 různých obchodů vedle sebe).
Jedná se o prodejnu elektro spotřebičů a já si nejsem jistý s termínem příští revize.
Prostředí normální, tak jako kancelář 5let?
- ale chodí tam děti a v celém komplexu budov může být i víc, než 200osob myslím, asi. Projektová dokumentace není ...
Ta prodejna, nemá projekt elektro?
Bohužel, dostal jsem pouze staré pravidelné revize, kde lhůty nejsou.
Objednavatel revize budovu nevlastní, má tu jen kousek pronajatý.
Myslím, nic už z něj nedostanu.
Pro obchody v obchodních centrech je doporučená lhůta pravidelných revizí
2 roky. Jsou tam vlivy BA1, BA2 a BA3.
Pro lhůtu 5 let musíte mít vlivy BA4 a BA5 a to je nutné v protokolu VV doložit.
Ovšem zde je problém se "shromaždováním" více než 200 lidí. Spočítáte to jednoduše, pokud prodejní a komunikační prostory jsou větší než 800 m2.
Platí pro to vyhláška 137/1998 Sb. §3 písm. e)ˇ
Nedávno jsem řešil 3. patrovou admin. budovu, bez přístupu veřejnosti. A protože to bylo ohlášeno na TIČR, spadalo to pod vyhl. 73/2010 Sb. Myslel jsem si, že to není shromaždiště s počtem nad 200 osob. Inšpektor spočítal celkovou plochu, která byla jen 830 m2. A tak se mne ptal o čem chci ještě diskutovat? Tak jsem se poučil...a pak ten návrh elektriky je poněkud jiný. Ne jenom lhůty.
Pravděpodobně se bude jednat o součást prostoru pro shromažďování více než 200 osob, z toho bude vyplývat vliv BD3 a z toho bude založena lhůta 2 roky.
Quote from: Jan Bocek on 27.03.2018, 16:39
Pro obchody v obchodních centrech je doporučená lhůta pravidelných revizí
2 roky. Jsou tam vlivy BA1, BA2 a BA3.
Pro lhůtu 5 let musíte mít vlivy BA4 a BA5 a to je nutné v protokolu VV doložit.
Tady bych to viděl jinak. V prodejně bude vliv BA1, vyšší nepřipadají v úvahu. Jedině snad v uzavřeném zázemí a s regulovaným přístupem se zpracovaným MPBP by mohlo být BA4. Na lhůtu 2 roky by to stejně ale nemělo vliv.
Quote from: Radim Strycharski on 27.03.2018, 17:20
Tady bych to viděl jinak. V prodejně bude vliv BA1, vyšší nepřipadají v úvahu. Jedině snad v uzavřeném zázemí a s regulovaným přístupem se zpracovaným MPBP by mohlo být BA4. Na lhůtu 2 roky by to stejně ale nemělo vliv.
Přesně tak....nikdo se nebude párat s MPBP a něco ještě dělit. Praxe je taková, že všechny prodejny v OC se dělají se lhůtou revizí elektriky 2 roky a revize spotřebičů každý rok. a mají všichni klid. Šetřílkové pro revize spotřebičů stanovují v jednom roce jen PP a v druhém všechno. Pro některé řetězce jsme se ale dohodli, že v jednom roce spotřebiče a v druhém elektrika. Velká položka je režie ( doprava). Provozovatel může lhůty určit odlišně. Příspěvek je pouze z hlediska praxe. Lhůta 5 roků je nesmyslná....a příliš dlouhá. Za tu dobu jsou tam již obvykle jiné obchody a vše je jinak.
Jen malá poznámka, do obchodu přicházejí osoby ve smyslu BA2 a BA3.....