Je v nějaké normě řešeno připojení MTP na vývodovou ochranu?
Popis situace:
3f systém, jednojádrové MTP z něhož 2 vodiče vedou rovnou do ochrany a na třetím je kromě ochrany navěšen ampermetr a převodník. Podle mě to není korektní řešení nicméně nevím jestli je to někde řešeno.
Zkuste zapojení nakreslit, nějak jsem to nepochopil. O jakém napětí se bavíme?
Měření a ochrana na společném jádře je špatně. Správně má být použit transformátor dvouvinuťový, s jedním vinutím ochranářským - větší nadproudové číslo a druhým vinutím měřícím-větší přesnost měření. Při vámi uváděném zapojení hrozí při zkratu na vývodu porucha měřících přístrojů z důvodu velkého nadproudového čísla při zapojení na ochranářské vinutí nebo špatná funkce ochrany při zapojení na měřící vinutí.
Quote from: Ivan Polínek on 28.03.2018, 21:27
Správně má být použit transformátor dvouvinuťový, s jedním vinutím ochranářským - větší nadproudové číslo a druhým vinutím měřícím-větší přesnost měření.
Nebo, při využití Blondelova teorému (vn - 3 vodičová síť ), v jedné fázi jednovinuťový MTP pro ampérmetr a ve dvou fázích jednovinuťový pro ochranu. :)