Objednávam zásuvky pre RD a požiadavka investora bola že 2 zásuvky aby mali vrchnú časť natočenú.
Len tie ABB v rade Tango ponúka len v kombinácií s bezskrtukovým pripojením a takpovediac si neviem predstaviť ako tam budú držať napr 2x2,5mm2 vodiče v jednej svorke a ešte aj takto pripojenú ju dávať do krabice ...
Zkušenosti:
dobrá - je to šikovné provedení zásuvky
horší - už jsem viděl jak se bezšroubové svorky u této zásuvky dokážou ohřát a zničit, když se do svorek nacpe Al vodič tak, jak je pod šroubkem v původní zásuvce, pomačkaný, lehce zoxidovaný
úplně špatně - pro smyčkování ve starých rozvodech v TN-C je tam "málo svorek" a jít s PENem přes PE a N dál, jednak to každý nezapojí správně a pak je tam víc spojů, víc možných přechodových odporů
Takže za mě na nové rozvody určitě ANO, na staré opatrně
S těmito zásuvkami je to opravdu docela problém. Vodič se musí dostatečně odizolovat. Svorka je ve strojku docela hluboko. Při zapojování je potřeba myslet na samotné uložení zásuvky do krabice a vodiče si podle toho jaksi předpřipravit jejich natvarováním. U těchto zásuvek doporučuji přívod kabelu do krabice z její spodní části.
Pak se musí dávat pozor na to, aby montér při instalaci strojku zásuvky do krabice netlačil na PVC udělátka, jejichž stlačením se uvolňují vodiče ze svorek.
Takže montážně je to opravdu docela opruz a to nemluvím o instalaci do krabic určených pro montáž do sádrokartonu (zle)
No když se mrknu do katalogu, tak se dočtu:
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Takže 2. zkušenost, je sice zkušenost, ale při tom, že považujeme parametry uvedené výrobcem za svaté, je vlastně k ničemu. Max. ověření, že má výrobce pravdu. :)
Nejsem-li si jistý podívám se u výrobce, jaké má doporučené připojení:
"Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu)." A dostatečné odizolování vodičů, tuším že je naznačeno na rámu zásuvky.
Souhlas s p. Schwarcem
Quote from: Jiří Schwarz on 06.04.2018, 07:32
Takže za mě na nové rozvody určitě ANO, na staré opatrně
Pokud nějaký :-X do nich připojí vodiče Al, je to :P
Ve starších instalacích lze, pokud je dost hluboká krabice, použít pod zásuvku bezšroubové svorky (v případě vodičů Al s brusnou pastou!) a zásuvku provést "odbočením".
Nemám je rád a s CY 2,5 bývá problém. Je na nich vidět, že strojek má svůj původ v německých přístrojích, kde se běžně zásuvky zapojují s CY 1,5. Jak psali kolegové, na staré rozvody TN-C bez dalších opatření nepoužitelné.
Vypečené jsem je už vícekrát viděl, zejména pokud byly použité na starších rozvodech jako modernizace. Viditelně nebyly dodrženy doporučené podmínky montáže. Délka vodiče po odizolování je předepsána a "namalována" na úchytném rámečku.
Edit: viz kol. Bašta
Potvrzuju, že průběžné zapojení (6x vodič Cu 2,5) je docela maso. Jsou v jednom místě, takže je to hodně napružené. Už mi díky tomu i vyskočil vodič ven. Chce to dodržet délku odizolování a vodiče dopředu srovnat tak, aby se co nejméně ohýbaly tlakem na strojek při montáži.
Quote from: Bašta Roman on 06.04.2018, 07:54
použít pod zásuvku bezšroubové svorky (v případě vodičů Al s brusnou pastou!)
Brusnou pastu bych nechal na jiné příležitosti a radši bych použil pastu kontaktní.
Tak jak uvádí p.Horský.
Přívod zespoda, a vodiče nepřipojovat nakrátko, ale musí v krabici tvořit stlačitelné esíčko, které je nutno předřipravit před montáží strojku.
Pokud se týká montáže do sádrokartonu, vyplácí se mě postup použití dlouhých vrutů, kdy je strojek do krabice vtáhnut jejich pomocí, nikoli tlakem přes vodiče na dno krabice, která pk mizí v nenávratnu dutiny stěny.
Výrobce u této zásuvky uvádí pro montáž do SDK:¨
Quote
Při montáži do sádrokartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).
Jehož výroba byla ukončena.