Dnes mi přišlo vyjádření výrobce svítidel k dotazu zda-li mohou být jeho svítidla montovaná na hořlavé podklady bez uvedené značky.
Text níže je jeho vyjádření.
Ptám se tedy, mohli by jste mě navigovat na normu a článek?
Tato svítidla mají dvojitou izolaci a jsou vhodná k montáži na dřevěný podklad.
Dříve používaná značka se už několik roků k označení takto vhodných
Svítidel nepoužívá.
Nikdo mi neporadí (zle) :'( :'(
Čl. 422.4.2 ČSN 332000-4-42 ed. 2. Důležitý je odkaz výrobce na tu správnou výrobkovou normu. Spojování dvojité izolace s požární odolností ve mně vzbuzuje nedůvěru k poskytovateli informace.
Označení na výrobcích určených pro přímou montáž na běžně hořlavé materiály.
Koupil jsem nově vyrobené svítidla a je na nich F v obráceném trojúhelníku....V návodě je napsáno že toto svítidlo je určeno k montáži na normálně hořlavé předměty??
Tak nevím co ten znak F znamená?? :-\
Co tím výrobce chtěl říci?
Že má plný sklad starých (dance)
Jinak osobně považuji změnu o 180° za zločin (zle)
Já být výrobcem,tak to F v trojúhelníku tam budu dávat pořád, normy nenormy.
Quote from: Milan Hudec on 13.04.2018, 18:28
Jinak osobně považuji změnu o 180° za zločin (zle)
Vidím to stejně. Zřejmě půjde o sjednocování předpisů v rámci EU teroru.
Na toto téma zde už nějaká diskuse byla. Zkuste se po ní podívat. ;)
Quote from: Radim Cienciala on 13.04.2018, 10:55
Nikdo mi neporadí (zle) :'( :'(
Obecně
Podle současných předpisů se musí označit předměty, které
nejsou určené pro montáž na a do hořlavých podkladů.
Podle starých předpisů se musely označit předměty
které byly ověřeny pro montáž na a do hořlavých podkladů.
Zde je rozhodující datum výroby předmětu, od kdy platí toto ustanovení a nemuselo být označováno podle nové normy.
Řekl bych, že platí datum, kdy model prošel zkušebnou a tedy podle kterých norem byla ověřována shoda.