Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?
Provozování paralelních přívodů má svoje pravidla. Určitě ne různých průřezů. Nemáte šanci ovlivnit, jak se proudy rozdělí a může tak dojít k přetížení jednoho z kabelů. Další problém může být v přetížení jednoho z vodičů PEN.
Volil bych variantu výměny přívodního kabelu nebo topení napájet zvlášť (pokud to lze). Samozřejmě musí vyšší proud zvládat i hlavní vypínač stroje a ostatní prvky (svorkovnice...).
Prudy sa rozdelia pekne umerne odporom vodicov kabla - vid Kirchhof. Za predpokladu kvalitneho spoja s minimalnym prechodovym odporom a prierezov 10 a 6 mm2 a rovnakej dlzky sa 16A rozdeli na 10A v 10mm2 a 6A v 6mm2. Tolko teoria, v praxi staci zle dotiahnuty spoj na 10mm2 a 6mm2 sa skaredo pretazi.
Quote from: Patrik Mlynar on 18.04.2018, 10:56
Tolko teoria, v praxi staci zle dotiahnuty spoj na 10mm2 a 6mm2 sa skaredo pretazi.
A to je důvod od tohoto řešení rychle dát ruce pryč. Navíc, přechoďák nemusí vzniknout hned, ale třeba za rok. A pak se jeden diví ...
Quote from: cakko on 17.04.2018, 10:50
Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?
Možná, že není nutné nic řešit, ale....
Je zde spousta neznámých okolností.
V každém případě by mělo předcházet měření odběru "na mašině".
Zajímavý bude koeficient soudobosti.
Z analýzy měření vyjde, zdá stávající kabel vyhoví nebo nevyhoví.
Dobré je měření teploty po trase bezdotykovým teploměrem, nebo termovizi.
Zde záleží na délce a uložení.
Pokud opravdu nevyhoví, tak paralelní "posílení" NENÍ možné. Paralelní provoz kabelů má svá velice přísná pravidla, která nezajistíte.
Správně podle zákona potřebujete k realizaci projekt. A projektant elektro se s tím již poradí. Na příklad i to samostatné napájení topení z jiného zdroje a přitom zajistit vypínatelnost stroje nejen hlavním vypínačem ale také emergency stopem. a při zásahu do stroje musíte udělat recertifikaci....proto zvažujte, ale partyzánský způsob řešení není nejvhodnější, jak někteří navrhuji.
Ono, mezi náma, i ta CYKY 4x10 na 50A se mě zdá dost na hraně použitelnosti...Ono sice výrobce (katalog Prakab z roku 2012) uvádí zatižitelnost ve vzduchu 60A, ale bez dalších souvislostí - tedy délky, souběhu, okolní teploty...
Nedávno jsem počítal, teda SICHR ;), kabel pro zásuvku 63A. Délka kabelu cca 80m, uložení v kabelových žlabech, impedance v místě připojení 0,10Ohm. A CYKY 5x16 byla dost na hraně.
Souhlasím s kolegama. Nový přívod a spočítaný tak, aby bez problémů vyšlo dovolené zatížení a tento kabel nebyl jednou z cest kde platíte za topení i když nechcete.
Osobně bych se v tomto případě paralernímu vedení vyhnul.
Takový laický dotaz.
To nemůže mít topení sólo napájení?
Quote from: Milan Hudec on 19.04.2018, 07:21
Takový laický dotaz.
To nemůže mít topení sólo napájení?
Přesně tak, proč má být přidané topení součást stroje?
Jenže tazatel se obvykle již neozve.....
Pořád platí, že problémy se mají řešit a ne je vytvářet.
Quote from: cakko on 17.04.2018, 10:50
Řešíme problém se zapojením mašiny, která má 50A, ale bylo tam přidáno topeni, takže má 70A. Je tam přívod 4x10 a chceme ho posílit, je možné přidat pouze 4x6 nebo musí být průřez vodiče stejný kvůli přehříváni a proč?
Paralelní provoz více kabelů se přednostně využívá z hlediska úbytku napětí, nikoliv pro zvýšení přenášeného výkonu. Přenášený výkon je značně omezený.
K dotazu - předpokládám, že se jedná o kabel CYKY.
Paralelní provoz dvou kabelů různých průřezu není možný - je zakázaný.
Pokud je možnost uložit další kabel CYKY 4x10 v těsné blízkosti k již uloženému kabelu, tak paralelní provoz je možný za těchto podmínek.
1) Oba kabely budou stejně dlouhé, budou uložené v těsné blízkosti vedle sebe a řádně označené.
2) Oba kabely budou mít jedno společné jištění a budou ukončené na společné svorkovnici - hlavním vypínači stroje.
3) Společné jištění nebude 2x zatížitelnost jednoho kabelu ale viz bod 4
4) Společné jištění musí vyhovovat zkratové odolnosti jednoho kabelu
Takže odhadem společné jištění pro dva paralelní kabely CYKY 4x10 bude cca 70A.
Vše je ale nutné překontrolovat podle způsobu uložení a délky vedení.
Quote from: Štefan Beláň on 19.04.2018, 21:23
Paralelní provoz více kabelů se přednostně využívá z hlediska úbytku napětí, nikoliv pro zvýšení přenášeného výkonu. Přenášený výkon je značně omezený.
K dotazu - předpokládám, že se jedná o kabel CYKY.
Paralelní provoz dvou kabelů různých průřezu není možný - je zakázaný.
Ne že bych byl toho řešení fanoušek, nicméně je zakázaný i v případě kdy je každý kabel jištěný sólo?
Quote from: Milan Hudec on 20.04.2018, 09:06
... kdy je každý kabel jištěný sólo?
Pokud bude jeden napájet původní stroj a nový přidané topení, budou samostatně jištěné a NEBUDOU u stroje spojené, nevidím problém.
Pokud by byly samostatně jištěné na začátku, ale na konci u stroje by byly spojené, tak nepřemýšlím o tom, jestli je to zakázané, ale přemýšlím o tom, co donutí ty proudy rozdělit se správně podle velikosti jištění. Protože když se proudy správně nerozdělí, jeden jistič to přetíží, ten vypadne a pak to vše poteče přes druhý a tomu se to asi také líbit nebude
Zajímavá i úsměvná diskuse na podobné téma již proběhla
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.18.html