Title: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Post by: ivan kutnohorský on 18.04.2018, 09:07
Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciálního pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Title: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Post by: Jiří Schwarz on 18.04.2018, 10:30
Vy věříte u poplastovaného plechu na dostatečnou vodivost spojů?
Já bych takový optimista nebyl.
Title: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Post by: ivan kutnohorský on 20.04.2018, 12:42
Napadlo mě to v souvislosti s ČSN EN 62305-3ed.2 článek 5.2.5 Náhodné součásti POZNÁMKA:2
Tenká vrstva ochranné barvy, nebo 1mm asfaltu nebo 0,5mm PVC se nepovažuje za izolaci.
Title: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Post by: Milan Hudec on 20.04.2018, 12:50
Quote from: ivan kutnohorský on 18.04.2018, 09:07
Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciálního pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?

Přípojnice vyrovnání má svoje výrobková specifika, která poplastovaný plíšek určitě nesplňuje.
Title: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Post by: Maroš Klein on 20.04.2018, 13:13
Quote from: ivan kutnohorský on 18.04.2018, 09:07
... žlab použít jako bod ekvipotenciálního pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?

Polohou na žľabe znižujete ,,s"?
Title: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Post by: Lukáš Rotrekl on 20.04.2018, 15:44
Předpokládám, že tazatel směřoval k tomu, jestli může toto považovat:

1) buď za obvodový vodič jímací soustavy, což by se dalo z předpokladu, že by se zajistilo vodivé spojení, jinak bych s ním takto nepočítal.
2) považovat úroveň žlabu za místo nulového (zemního) potenciálu, což by se určitě nedalo