Post by: JuritaJirka on 20.04.2018, 09:16


Mám malý problém se stykačem na boiler.
Před pár dny začal dělat šílený zvuk a cívka nedokázala sepnout.
Poté co jsem zjistil že stykač je nějaký spečený a nejde ani ručně zamáčknout, tak jsem koupil nový a druhý den ráno ten šílený zvuk znovu a stykač je zaseklý v sepnuté poloze.
Co to může způsobovat?
Že by byl nějaký problém v relé od HDO a nějak pulzoval?
Title: Re: Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
Post by: Jiří Schwarz on 20.04.2018, 10:32
Ono by to asi chtělo změřit na místě a zkontrolovat zapojení...
Nespíná vaše HDO náhodou více stykačů (relé)?
Stykačům nebo relé vadí jedna věc - když se náhodou někdo "netrefí" a jeden spínací kontakt v HDO spíná 2 relé nebo stykače a jsou připojené na různé fáze.
To pak dělá divy, když HDO vypne a jsou do série 2 relé nebo stykače na sdružené napětí:
- pokud jsou stejné, vrčí to, je to v poloze, kdy to není dobře sepnuté, mohou tam být přechodové odpory, které to ohřejí, poškodí,...
- pokud nejdou stejné, zpravidla ten "slabší" to dlouho nepřežije
Title: Re: Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
Post by: David Frýba on 20.04.2018, 15:28
Quotespečený
Quotezaseklý

Nutno specifikovat zda se stykač mechanicky zasekává nebo zda se na mu spékají kontakty.
Title: Re: Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
Post by: Jan Franěk on 20.04.2018, 19:12
Špatný signál nedokáže nic.  ;D

To co popisujete dokáže většinou zedník převlečený za elektrikáře špatným zapojením stykače a HDO,  nebo technická závada. V obou případech je potřeba zavolat odborníka, pro kterého je řešení hračkou a navíc si přiveze i nové relé sebou. Osobně sebou vozím dvě varianty relé a zákazník dostane dokonce na výběr.
Title: Re: Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
Post by: Rozvodak on 20.04.2018, 22:17
Jen dodám k teorii dvou fází na cívky, že to se nestane samo od sebe, zvlášť jestli to dříve bylo bez problému.

Leda by tomu předcházel nějaký zásah... v bytovém nebo elekroměrovém rozvaděči.
Title: Re: Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
Post by: Jiří Schwarz on 21.04.2018, 21:06
Quote from: Rozvodak on 20.04.2018, 22:17
... jestli to dříve bylo bez problému.
...

Já jsem se už setkal s tím, že to dost dlouho po jednom zákroku zdánlivě fungovalo.
Byly tam v 2 rozváděčích 2 stejné stykače

Pak se opálil kontakt jednoho stykače, a po výměně za jiný to vydrželo několik dní a nechtěl spolehlivě spínat, protože se teplem zdeformovala cívka...
Title: Re: Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
Post by: Zdenek Hejčl on 21.04.2018, 23:59
Mohlo to být tím, že stykač byl na menší napětí...  ;)